喷淋用消防水箱到底建多高
0621zhou
0621zhou Lv.2
2003年09月11日 17:38:24
只看楼主

各位老大: 小弟在设计某大厦时遇到个棘手的问题,请各位老大请教。 该工程由一栋30层住宅,一栋29层住宅,一栋17层住宅组成,裙房5层,99.9米。消防水箱设置在30层电梯机房顶,可满足消火栓最不利点要求,但不能满足喷淋要求。给喷淋增压又使住宅底下几层压力过高,而且增加投资。我曾看过资料,要求10米,也算过,要8米。 请教各位老大,消防水箱到底建多高。 谢谢!

各位老大:
小弟在设计某大厦时遇到个棘手的问题,请各位老大请教。
2003年09月18日 21:00:34
12楼
基本同意楼上,你的系统肯定有问题。至于利用单纯的水箱的话,10米足够。我发现大家有个误区,认为水箱压力满足是在消防时,其实应该在消防前,即平时最不利点的喷头处的静压。大家可以看看规范。因此楼主如果有条件做高位水箱的话,没有问题。