TN-S 接地系统与TT系统的混接
只睡六小时
2011年11月23日 15:53:46
只看楼主

请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-29 10:12 编辑 ]
免费打赏
zbclever
2011年11月26日 19:59:57
12楼
应该没有问题
回复
boyuanzhenzhi
2011年11月27日 09:49:58
13楼
还在学习中。
回复
lilinshg1986
2011年11月27日 11:52:33
14楼

11楼正解。
回复
xxcsd2000
2011年11月27日 18:34:49
15楼
在整个TN-S系统内,PE线和N线被分为两根线。除非施工安装有误,除微量对地泄漏电流外,PE线平时不通过电流,也不带电位。它只在发生接地故障时通过故障电流,因此电气装置的外露导电部分对地平时几乎不带电位,比较安全,但它需在回路的全长多敷用一根导线。没有危害,在说路灯自身就已经接地了呀。你可以详细了解:建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。
回复
zijizhanzhi
2011年11月28日 09:26:06
16楼
TN-S系统都要做等电位联结,路灯接地极接地相当于等电位结。完全符合规范。
回复
hailiang801224
2011年11月28日 11:33:46
17楼
愿高手解答
回复
zsh340
2011年11月28日 16:39:36
18楼
防雷吧
回复
电气何求
2011年11月28日 20:20:04
19楼
我也和11楼一样的看法,是理解为重复接地。
回复
k15916577804
2011年11月28日 20:48:45
20楼
多出重复接地,保险点但费用高了,没坏处
回复
只睡六小时
2011年11月29日 10:02:35
21楼
路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?