关于手提式二氧化碳灭火器的一个问题
lucky-boy
lucky-boy Lv.4
2006年08月11日 08:41:14
来自于企业招聘
只看楼主

我们在做建筑物灭火器配置时,当遇到一些工厂车间主控制室、计算机房等比较贵重和重要的设施时,需要配置二氧化碳灭火器,建筑物的火灾种类为A类,而规范上只提供了二氧化碳灭火器的B类灭火级别,请问这时该如何处理呢?

我们在做建筑物灭火器配置时,当遇到一些工厂车间主控制室、计算机房等比较贵重和重要的设施时,需要配置二氧化碳灭火器,建筑物的火灾种类为A类,而规范上只提供了二氧化碳灭火器的B类灭火级别,请问这时该如何处理呢?
免费打赏
lucky-boy
2006年08月18日 08:19:58
2楼
为什么没有人发表高见呢,期望热心的水友能谈谈自己的看法
回复
zzx1354
2006年08月19日 21:25:25
3楼
你看一下给排水设计手册吧,那里好象有介绍的
回复
lzggnn
2007年03月24日 11:14:03
4楼
这件事实际上有些复杂.
1.一般这些场所大多都是严重危险级.单具灭火级别最小为89B.
2.手提式一般最大为MT7,级别为55B,仅能满足中危险级要求.
3.保护区应按B类计算.一栋建筑为可以有不同的火灾类别和危险性.
回复
candy_yy_6
2015年12月03日 18:09:02
5楼
这个问题有结论了吗?确实不理解规范为什么这么写,可是二氧化碳灭火器的使用范围上说是可以扑灭600V以下电气火灾,这就是矛盾啊