以前一直在做低压方面的,最近厂里做了套高压,有计量一台、PT一台、出线四台,需要进行耐压测试,是10kV的打到4W即可,但不明白具体是怎么打的,请教高手介绍一下像这样一套高压打耐压具体步骤怎么打
以前一直在做低压方面的,最近厂里做了套高压,有计量一台、PT一台、出线四台,需要进行耐压测试,是10kV的打到4W即可,但不明白具体是怎么打的,请教高手介绍一下像这样一套高压打耐压具体步骤怎么打
2楼
做直流泄漏是用“倍压整流”的试验变压器,做交流耐压是“谐振升压”的试验变压器。
回复
3楼
有几种打耐压的方式呢,我看他们打耐压把柜子的三相用铜丝缠起来再到耐压装置,这个是叫三相对地么?
回复
4楼
有相对相之间,相对地之间,有断路器上下断口之间(4.8万伏),打的时候,CT付边短接,PT接线松掉
回复
5楼
有相间、相对地,断路器上下断口之间(4.8万伏),CT付边短接,PT必须从回路中解除
回复
6楼
刚来,学习中!
回复
7楼
回复