2楼
只有去问生产厂
回复
3楼
不好意思,贴上来变样了
序
号 名 称 单位 数值
V7 V12
1 额定电压
kV 3.6~7.2 12
2 额定绝缘水平 雷电冲击耐受电压(峰值) 60 75
工频耐受电压(1min) 32 42
3 额定频率 Hz 50,60 50,60
4 额定发热电流 A 400 400
5 额定工作电流 400 400
序 名 称 单位 数值
号 V7 V12
6 额定开断电流 4000 4000
7 额定关合电流 4000 4000
8 短时耐受电流 1s 6000 6000
3s 4000 4000
30s 2500 2500
9 最大额定耐受峰值电流(1/2周波) 55000 55000
10 主回路电阻 固定式  100 100
移开式a 300 300
11 开断操作次数(额定开断电流) 次 25 25
12 关合操作次数(额定关合电流) 100 100
13 合闸时间 ms ≤90 ≤90
14 分闸时间 ≤30 ≤30
15
操作电压 电气自保持(保持功率约20W) V DC:2460;DC/AC:100250
机械自保持 合闸(功率约500W) DC:2460;DC/AC:100250
分闸 DC:48/60/110/120/125/127/130/220
(功率350W)
AC:110/220/240
(功率650VA,COSФ=0.5)
16 电气寿命
次 1,000,000 1,000,000
17 机械寿命 电气自保持 1,000,000 1,000,000
机械自保持 250,000 250,000
18
极限性能
操作循环 工作电压 kV 3.6 7.2 12
1200次/小时 电动机 kW 1500 3000 5000
变压器 kVA 2000 4000 5000
电容器组 kVar 1500 3000 4800
300次/小时 背靠背电容器组 额定电流 A 250 230
涌流b kA 8 8
a 熔断器用电阻可忽略不计的导体代替。
b 瞬态频率不大于25kHz。
回复