我在一个工地上实习,建筑物第一层层高有5米左右,可是在浇注时,我看到他们是一次浇注,这到底是怎么回事,是不是大部分都这么做的的?
我在一个工地上实习,建筑物第一层层高有5米左右,可是在浇注时,我看到他们是一次浇注,这到底是怎么回事,是不是大部分都这么做的的?
2楼
说说为什么不能这么浇筑呢,呵呵?
只是先打一层相同配比的减石混凝土,防止烂根,然后一次浇筑完就行,多次浇筑主要考虑的是模板对施工荷载的承载力。
回复
3楼
谢谢了
还是不太懂
什么是减石混凝土?
回复
4楼
就是按石子只是一半其它配比不变的砼打底。5M高的柱应有沉歇时间!
回复
5楼
5米的柱子很少有分段浇注的
在柱底用和混凝土内砂浆同标号的水泥沙浆先填充7--8公分
然后在正常浇注混凝土就可以的
回复
6楼
呵呵 ,现在的振动棒有9米的,只要施工缝处理好了,振动棒够长,5米一次浇筑是没有问题的。
不过要做好下料的工作,防止混凝土因为浇筑下落高度太大而产生离散,关于这些,在规范里面有详细的要求。
回复
7楼
其实这是目前很普遍的现象,但是为了保证浇注的高度(规范有严格的高度要求),防止使混凝土产生离析,建议在中间留置一个浇筑口.
回复
8楼
浇筑前在柱底灌与砼同比例的砂浆,这个是规范上对施工缝的处理要求。浇筑高度问题嘛,的确是超过了规范允许要求,不过目前全国上下都这么干的!退偷工又加快施工速度,现在竞争大,工期要求又紧,又是私人老板,没办法。
回复
9楼
真的是这样浇注的,说的是超过两米要采用串筒,可是施工时这样就太慢了,所以监理也睁一只眼闭一只眼了,不过回弹强度还蛮高的,外观也不错
回复
10楼
现在我在的工地,8m高的柱子一次性浇注,而且还是中午,这么热的天,我说这样不行,可老总说你不要老拿规范说事,现场是要灵活的,难道这就是灵活?
回复
11楼
不出现问题他能把工作做完,就说明可行!^_^
回复