10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择是跟据变压器容量来选择还是根据计算出的低压总荷电流来选择?假设系统中有一台变压器800KVA,负荷的计算有功功率是446KW,低压进线总柜应该选额定电流多大的断路器呢?
10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择是跟据变压器容量来选择还是根据计算出的低压总荷电流来选择?
假设系统中有一台变压器800KVA,负荷的计算有功功率是446KW,低压进线总柜应该选额定电流多大的断路器呢?
12楼
变压器低压侧断路器的选择,在规格上稍大于变压器额定电流是不会错的,只是在保护设置上,对有没有大电机起动的电流超保护定值有关。
有大电机起动时,核算一下电流,一般做在“长延时”跳闸上吧?
回复
13楼
什么算大电机,一般3P空调算不算
回复
14楼
当然是0.4kV. 这个是一般供电电源端高出线路额定电压5%,即:0.38*1.05%=399V(取400V)
回复
15楼
了解了,ths
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
16楼
注意大电机的启动
回复
17楼
框架断路器取1600A
回复
18楼
支持“沙发”的回答!
回复
19楼
变压器800KVA低压侧电流约为:1200A,断路器选1200A就够了。
回复
20楼
个人感觉1250A就足够了,因为计算电流跟1250A也相差很远
回复
21楼
根据变压器容量来选,,现在的负荷电流以后可能不等于以后的负荷电流,变压器还有过负荷能的的。最简单的选择方法,额定容量乘以2,800的选1600,1000的选2000,1250选2500.反正设计图纸都是这么选的!
回复