过去做直饮水,PPR和不锈钢管材用得比较普遍。前日在参加铜业协会听到了姜文源老师作的给水管材方面的报告,结论是铜管的造价介于PPR和不锈钢管之间,并有抑菌功能,于是想,在直饮水领域推广用铜管,应当很好。只是小可所接触的直饮水工程,用铜管的几乎没有,不知如何?小可孤陋寡闻,请各位高手就本题发表高见。
过去做直饮水,PPR和不锈钢管材用得比较普遍。前日在参加铜业协会听到了姜文源老师作的给水管材方面的报告,结论是铜管的造价介于PPR和不锈钢管之间,并有抑菌功能,于是想,在直饮水领域推广用铜管,应当很好。只是小可所接触的直饮水工程,用铜管的几乎没有,不知如何?小可孤陋寡闻,请各位高手就本题发表高见。
12楼
新型建筑给水管材的选用与施工
重庆建筑大学城市建设学院 张勤 徐立新
[摘要]从冷镀锌钢管给水管材的问题引出了现代新型的给水管材,并从管材的耐温耐压、线膨胀系数、导热性、抗水锤能力、价格、安装等多方面进行了比较分类,并根据各种管材在建筑中的运用范围分成了三个部分;室内给水各分区主干管,卫生间配水支管,给水引入管、室外给水及室内高压管,针对不同部分的管材运用及施工情况进行了归纳和总结。 关键词:管材、分类
一、新型管材产生的历史背景
镀锌钢管应用在建筑物内供水管道上已有近百年的历史,其良好的强度、刚度和抗冲击能力,一定的耐温、耐压能力,适中的价格,原材料易于获取且易于加工,因而用为一种给水主材广泛地应用地工农业及建筑内部各供水管道及消防管道,但由于镀锌钢管因其管材自身的缺陷,在使用中易产生腐蚀、生锈、结垢、泄漏及堵塞等弊病从而对水质造成严重的二次污染,微观上表现为水样大肠肝菌及细菌总数严重超标,宏观上出?quot;黄水"、"黑水"、"红水"等现象,水质恶化;另一方面因锈蚀渗漏破坏了用户的居住及工作环境,干扰正常生活,影响人们的生活质量,并导致水资源的巨大浪费。随着人们居住环境和生活品质的提高,对水的使用提出了更高的要求,迫切要求一种新型的绿色环保和替代产品出现。同时,由于镀锌钢管要消耗大量的钢材,浪费大量能量,不利于国家以塑代钢的环保政策,为此进入九十年代,建设部下决心推广塑料及复合材料管材,传统的度锌钢管将逐步退出历史舞台。
二、新型给水管材的涌现
正如人们的生活质量不断更新一样,给水管材也盼来了它朝气蓬勃的更新换代时代,在有机化学工业的发展推动下,在国家政策的支持下使得大批新型给水塑料管材及复合材料管材相继涌现,其中塑料给水管材主要有:硬聚氯乙烯管(UPVC),高密度聚乙烯管(HDPE),交联聚乙烯管(PEX),聚丙烯管(PP-R、PP-C),聚丁烯管(PB),丙烯睛丁二烯-苯乙烯管(ABS),氯化聚氯乙烯管(CPVC)等。复合管材有铝塑复合管、涂塑钢管、钢塑复合管、塑复铜管、孔网钢带塑料复合管等。
所有这些新型给水管材的出现,再加上传统优良的铜管,薄壁不锈管,为我们采用适合的给水管材提供了更多的选择,使我们可以根据建筑物的功能、性质、规格档次进行适当的选用。
三、管材指标分类及选取用
由于新型建筑给水管材大多采用热塑性塑料材料制成,故在考察和选用新型管材的时候,应注意从以下几个方面进行比较:
1.耐温耐压能力 2.线性膨胀系数、膨胀力 3.热传导系数及保温 4.抗水锤能力 5.壁厚、重量、水力条件 6.安装连接方式 7.价格 8.管材尺寸范围 9.寿命 10.原材料来源
11.卫生指标 12.耐腐蚀性 13.施工难易程度
下面就以上主要性质指标作适当阐述并附性能参数比较表(见表一):
**************
1.耐温耐压能力:
热塑性塑料给水管路系统的设计工作压力,一般是指输送介质温度为20℃时塑料管材的承压能力。选择冷水管道时,一般以此值作为选择标准,但随着被传输介质温度的升高和塑料给水管路使用年限的增加,其承压能力将逐渐下降,因此选择热塑性塑料管材作热水管时,应考查其在热水温度下的长期承城市力能作为选择标准;复合性管材主要材料仍以热塑性材料为基础,金属材料能增加其刚度和抗拉、抗冲击能力,但浊国庆节的变化有能改变管道承压能力,故复合材料管道应针对输送冷,热水选择不同管材。
2.线膨胀系数(m/m℃),膨胀力和敷设方式:
塑料管的线性膨胀系数比金属的线性膨胀系数大得多,其线性变形主要表现在管道轴向方向上的膨胀延长和水平方向上的弯曲,其膨胀量与温差成正比,故对于明装或非埋设型暗装,当直线距离大于20m时,应考虑采用伸缩节或折角自然补偿方式,这是塑料管与金属管的一个最重要的差异。在设计及施工安装时应予以充分重视。但同时考虑到虽然塑料管的线性膨胀系数是金属管的几至十几倍,但其膨胀力却只有金属管的几十分之一,同时有良好的抗里变性能。故对于卫生间或是室内地板内暗埋敷设的支管,由于受水泥砂浆的摩擦阻力,塑料管线性膨胀会受约束而蠕变为向变化,而不至于使外敷水泥崩裂,故配水支管可传统方式埋设或适当留一定管槽空间;复合管由于料材料的膨胀受到金属的约束,线膨胀系数大大降低,但如果金属部份和塑料材料之间接合不紧密,会由于热胀冷缩不均而产生剥落和分层现象,从而影响复合管的整体性能,降低其强度和承压能力,这也是复合管制造工艺需要注意的问题。
3.导热性能(导热率w/cm.k):
塑料管的导热率约是钢的1/100,是铜的1/1000,也就是塑料管自身有极好的隔热保温性能。在条件有限的情况下甚至可以不做保温处理,但现行的塑料热水管规程仍以对保温作了一定的规定,如对于主配水干管及回水管、屋面及室外可能结冻的管仍需保温,而对于埋墙地板敷设的配水支管不需考虑。塑料管的保温一般采用PVC/NBR闭孔型橡塑海保温管、
回复
13楼
建筑给排水施工图审查问题分析
张祥中 (福州大学)
提要:施工图审查是政府主管部门对建筑工程勘察设计质量监督管理的重要环节,是基本建设必不可少的程序。本文对施工图审查中发现的问题进行分析,找出原因,以利改进。 关键词:施工图 审查
为了加强对建筑工程质量的管理,保证建筑工程质量,保护人民生命财产安全,根据国务院《建筑工程质量管理条例》和建设部《关于建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》精神,福建省建设厅发出通知,要求建筑工程、装修工程的新建、改建、扩建的施工图设计文件必须经审查合格后,方可交付使用。
施工图审查的主要内容为:
一)、建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。
二)、是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范。
三)、施工图是否达到了规定的深度要求。
四)、是否损害公众利益。
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(以下简称强制性条文)是摘录工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全、健康、环境保护和其他公众利益的,必须严格执行的强制性规定,是国务院《建设工程质量管理条例》的一个配套文件。被摘录的现行工程建设标准继续有效,两者可以对照使用。给排水施工图设计文件中涉及到《强制性条文》的以消防方面为主,还有防止水质污染、人防、管道布置、卫生设备和水处理等方面。
以下对给排水施工图审查中发现的一些问题做分析。
例1,某住宅,六层框架结构,底层架空,体积约8000M3,未设消防系统。
分析:消防给水系统分为室外和室内两部分。根据《建筑设计防火规范GBJ16-87》(1997版)(以下简称防火规范),七层住宅(含底层)可以不设室内消防给水,但必须设室外消防给水系统,室外消防用水量为20L/S,应设两个室外消火栓。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.1.1条。
例2,某乡中小学,五层框架结构,体积约7000M3,未设室内消防给水系统。
分析:粗看《防火规范》第8.4.1条(五)款,"超过五层或体积超过10000M3的教学楼等其他民用建筑",应设室内消防给水。该建筑可以不变。细看《防火规范》第8.4.1条(三)款
,"体积超过5000M3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、车库等",应设室内消防给水。对照条文说明,"等"中包括教学楼,所以该建筑物
必须设室消防给水。再根据第8.5.2条,确定室内消火栓用水量为5L/S。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.4.1条(三)款。
例3,某七层综合楼,体积约21000M3,室外消防用水量采用10L/S,室外消防管道枝布置,设一个室外消火栓。
分析:该设计采用城镇、居住区室外消防用水量标准确定建筑物室外消防用水量。人口≤1万,同一时间火灾次数1次,一次灭火用水量10L/S。错误在于未对照《防火规范》第8.2.2条(二)款,当耐火等级为一、二级时,该建筑的室外消火栓用水不奕小于25L/S,此值大于1025L/S,应取较大值做为设计值。根据《防火规范》第8.3.1条(一)款,室外消防用水量超过1525L/S,室外消防给水管网应布置成环状。根据《防火规范》第8.3.2条(五)款,室外消火栓应设二个。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.2.2条(二)款。
例4,某办公楼,室外消防给水管道的管径小于100MM。
分析:当建筑物的室内用水量较小时,容易发生此类错误。由于现在多采用生活、消防共用系统,当生活用水引入管管径经计算小于100MM管径。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.3.1条(四)款。
例5,某多层综合楼,室内布置10概括消火栓立管,平面、立面管道连成环状,未采用阀门将管道分成若干独立段。
分析:消防给水管道采用环状的目的在于安全性较高。当某段管道损坏时,仍能供应必要的防用水。如果不采用阀门将管道分成独立段,那么供水的安全性将会大大降低。因此在平面环上,应采用阀门将管道分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不超过5个。在竖管上,阀门布置应保证一条竖管检修时,某余的竖管仍能供应消防用水量。该设计违反《强制性条文》第二篇第8.6.1条(五)款。
例6,某大学学生公寓组团,由市政管网枝状供水,消防水池容积不能满足火灾延续时间内室内外消防用水总量要求。
分析:错误在于计算消防池容积时,扣减进水管补水量。消防水池的容积可减去火灾时间内的补充水量,但是前提应为确保连续补水。其条件为消防水池有二条补水管,且分别从室外环状管网的不同管段取水。公寓由市政枝状供水,不应扣减火灾延续时间内的补充水量。该设计违反《防火规范》第8.3.4条(一)款。
例7,某建筑,底层、二层为商业网点,三至九层为住宅,室内消火栓用水量采用5L/S。分析:此情况主要是对建筑物类别判定错误引起的。底层、二层为商业网点,三至九层为住宅,建筑物类别应为商住楼不是住宅,应套用其他建筑类,室内消火栓用水量采用15L/S。
该设计违反
回复
15楼
我们公司正在打算使用铜管
回复
16楼
我们是美国惠宝净水设备的专业生产厂家,产品均通过美国FDA,NSF认证.现承征地区代理商,有意者电020-88565490,电邮:benny_zhu@163.com
回复
17楼
我想铜管不适合用于直饮水,因为直饮水需要持续杀菌,所用杀菌剂都具有较强的氧化性,难免影响水质。
回复
18楼
我认为铜用于直饮水也是可以的,但价格可在不锈钢之上哟,原材料就在三万左右/T,加上加工费呢,再说溥壁也不可能溥到溥壁不锈钢啊,不锈钢最溥可到0.6。而且连接方式也是多样多式的哟。有焊接、螺纹、挤压式的等。而且价格远远在铜管之下。
各位如想了解请联系:欧阳 13823308465
我在直饮水有八年之经验,有求必应。
回复
19楼
筑恒AP管
筑恒管业科技有限公司科技人员经多年的潜心研制成功的专利产品------筑恒AP管及管件,用于输送饮用水第三代绿色环保型管道.
主要特点:
⑴独特的锥接式锁紧接头,不漏水;
⑵管材、管件性能价格最适中;
⑶清洁无毒,安全卫生,是绿色环保产品;
⑷管壁光滑,流通量大大增强,比同口径镀锌管流量大30%;
⑸管件采用优质铜,长期使用无后患。
主要应用:
民用和工业建筑内的冷水、热水供水系统。
福建筑恒管业上海办事处
地址:上海中春路8888弄万科城市花园优诗美地45号102
电话:021-54864871传真:021-64593868
联系人:罗 旌 荣 手机:13818369875
E-ail: rong7515@163.com
筑恒AP管部分图样如下:
注:以上图片仅供参考.实物样品(筑恒AP管),欢迎来询!
联系人:罗旌荣 电话:021-54864871 手机:13818369875
商祺!
回复
20楼
我家用铜管了。
回复
21楼
铜离子极易溶于纯水,如果是反渗透工艺制水,不可使用铜管!
回复
22楼
铜管就不是很好,现在有种纳米抗菌(不锈钢复合和PP-R)管材。我这里有它的资料。大家可以研究一下。说是建设部推广产品。里面有纳米的氧化银离子,价钱低与铜管很多。看资料,铜会生铜绿,而这2个就不能。有机会大家给我电话研究或者是电邮
我是在深圳,我叫鞠方亮,请大家多多指教!!!
电话:13554764205
邮箱:szjinweida@163.com
回复