请问什么情况下才会使用5孔的工业插座而不用4孔的,是根据什么来选择需不需要接N线进去呢?
请问什么情况下才会使用5孔的工业插座而不用4孔的,是根据什么来选择需不需要接N线进去呢?
2楼
设备要求吧
回复
4楼
回复
6楼
看设备了。工业上都是预留检修箱。
回复
7楼
工业插座外边有个盖子
回复
8楼
楼主忘了吗
N线是取220V电压的
4孔的只能搞出380
回复
9楼
有220V控制要求吧
回复
10楼
看你设备对电源是否需要零线而定,四孔为三相+PE.
回复
11楼
顶8楼,看设备要求
回复
12楼
插头所给供电的用电设备需要380/220V二种电压时,不用五孔插座还有别的插座吗?
不需要N线的用电设备(纯三相380V),你用五孔插座时可在插头上不接N线(注意:插座必须接全所有线路!)。
当然,不用N线时用四芯插座(插头)是最正常的事。
回复