有搞过混流式游泳池设计的吗
quguiping
quguiping Lv.3
2006年08月11日 17:35:20
只看楼主

本人最近接到一游泳池,甲方要求用混流式,有干过这类工程的吗?请指教,QQ:247282769

本人最近接到一游泳池,甲方要求用混流式,有干过这类工程的吗?请指教,QQ:247282769
免费打赏
beik7060
2006年08月23日 15:35:18
12楼
混流式我接触过.做法没什么难的,其实这种做法没有太大的意思.
回复
henanwqx
2006年08月25日 16:48:42
13楼
我现在也在作混流式的泳池,不过我是新手,以前没做过
回复
raul520zoes
2006年08月29日 10:04:14
14楼
若平均水深1.6m则面积为250m2
最大人数为250/4=64人
V排水=64*60/1000=3.84m3
把管道周长酸出来,冲满水的总容积算出来就是V有效 ,主要是主干管(给水和回水)
V平衡=V排水+V有效

本人QQ409348240深圳专业泳池公司,有问题一起讨论
加我QQ的请写上“泳池设计”
回复
cmn
2006年08月29日 10:48:28
15楼
什么方式都不难,只要按规范,加上一些必要的控制就可以
回复
bwb1001
2006年08月30日 13:16:16
16楼
我以前是广州一家游泳池水处理专业公司做设计的,现在出来一年多了,听说这家公司在广州大学城做的游泳池有逆流式、混流式的,建议和我朋友联系,他QQ:41001326,电话:13316028309
回复
quguiping
2006年09月01日 20:40:26
17楼
谢谢16楼的热心,我们的甲方现在要求设顺流和逆流两套管路系统,一套水处理设备,不知行不行,有干过的吗?
回复
chao8013
2006年09月09日 01:23:03
18楼
混流可以做的效果还可以。本人正在给北朝鲜平壤政府的宾馆做了个游泳池,采用的是混流方式的。是德国设计的图纸。不错。池底和溢水沟内的回水单独走管,分别进水泵。泵前放有流量计。溢流进均衡水箱,占总循环流量的60%----70%。底排直接接到水泵占总水量的30%---40%有做的可以联系一下。QQ191551549加入时写清什么原因
回复
szzmwd520
2006年10月11日 16:56:49
19楼
混流式算的上是比较满意的设计方式。为了满足水流方向与动态,和减少池底积污。最好采用在池底和溢流槽里回水而在池壁布水的混合式方法。溢留槽的水占总体积的55%—60%,而池底的水占总体积的40%—45%;池底和溢留槽的回水分开,单独走管,设置均衡水箱(水池),溢流的水通过阀门接入均衡水箱(水池),有条件的可以用电磁阀控制补水和安装水位检测仪。从均衡水箱接出的回水管与泳池底的回水管相接后,经过水泵。。。
回复
opl321
2008年10月15日 13:56:19
20楼
谢谢赐教,以后多学习。谢谢赐教,以后多学习。
回复
chenyu8037000
2009年06月01日 12:08:46
21楼
正需要学习这方面的东西,感谢楼主的无私奉献
回复

相关推荐