【请问】电流三段式保护为什么是三段,两段不行吗
bonco188
Lv.5
2011年11月24日 16:04:34
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,谢谢
如题,谢谢
免费打赏
zyz8438
2011年11月24日 17:00:35
2楼
各段的保护范围不一样!
回复
hjude
2011年11月25日 10:41:07
3楼
你可以上网搜索下三段 两段的定义!其实现场实际用电中,大部分还是用的两段!
回复
yumingxuan
2011年11月28日 08:39:48
4楼
要看你保护范围,及保护的对象是什么?可能三段,也可能两段,并不一定非用三段
回复
qinshy
2011年11月28日 16:04:28
5楼
电流保护为三段式,各段的保护范围不一样
末段用二段保护足够时,可用二段保护
回复
qzfgzzy
2011年11月28日 16:14:25
6楼
上面各位朋友解释是正确的。采用二段保护还是三段保护,需根据系统保护范围以及保护配合确定。
回复
mastere42a
2011年11月28日 22:14:31
7楼
我们经常三段定值和二段定值一样
回复
无纤尘
2011年11月29日 16:36:38
8楼
路过,学习了
回复
electricity
2023年12月20日 17:34:45
9楼
低压PC主开关就是两段式的,没有瞬时