大家来看一下我们这楼梯梯柱的做法,给点建议
关将军
关将军 Lv.7
2011年11月24日 20:19:13
只看楼主

下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;

下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是 梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;
我们设置吊柱的理由是:当梯柱采用升柱的方式时,受梯梁的约束及自身的先天存在因素容易形成剪跨比小于2或接近小偏压的柱,此时受力情况将会复杂化,将梯柱设置成吊柱的形式,则形成相对较纯的受拉构件,按轴心受拉构件分析设计,这样的构件受力简单、明确,符合抗震概念设计。
其实我觉得我们的这种吊柱的梯柱形式没什么问题,一般仅是在楼梯样式特别复杂、吊柱明显存在不妥时才使用升柱;只是疑惑为什么大师们都从来不提吊柱,是不是有什么我们没考虑到,请大家一起来讨论一下,也请高手多多指点。
lt.JPG
20111125_6f4e39cade8566bff3c22k00YafiSeyh.jpg
20111125_7e60b163b4cff772f0f7AtKEjP0oIBmI.jpg

[ 本帖最后由 guanyu1985 于 2011-11-25 21:50 编辑 ]

lt.JPG


20111125_6f4e39cade8566bff3c22k00YafiSeyh.jpg


20111125_7e60b163b4cff772f0f7AtKEjP0oIBmI.jpg

免费打赏
关将军
2011年11月25日 19:47:33
32楼
1.JPG
回复
关将军
2011年11月25日 19:48:41
33楼
咋说我写的东西不合法啊,我靠我发图片的可以吧,不容易啊 lt1.JPG
回复
关将军
2011年11月25日 19:55:16
34楼
实际上是吊柱的混凝土是起作用的,规范给的受拉构件的公式貌似没利用混凝土的作用,其实这公式是给我们做工程用的,有一定的安全余量留在里面,钢筋和混凝土在一块那叫双剑合璧,只不过是在周拉构件中没有拉压构件中程度那么大而已
回复
关将军
2011年11月25日 19:56:38
35楼

好是好,其实更难施工,
回复
关将军
2011年11月25日 20:02:04
36楼

呵呵,是没了,要钱的兄弟,我不大了解钢梯,大型公建中不现实的,很多种缺陷,想想看
回复
weiweidongren26
2011年11月25日 20:49:59
37楼
双手赞成,没有创新哪来的进步,计算满足,受力简单,这是很明显的,虽然施工不方便,可是不方便的地方多着呢,不能以此成为技术革新的理由。
回复
jiangdaibo0707
2011年11月25日 22:07:28
38楼
学习了

好好学习 天天向上
回复
hhj2005
2011年11月26日 09:18:28
39楼
都是做的升柱,吊柱的还没见过,先学习学习
回复
darenjn
2011年11月26日 09:48:14
40楼
吊柱不能充分发挥钢筋混凝土的优势,不宜采纳!
回复
yueyue1983
2011年11月26日 10:06:23
41楼
我们都是做的梁上升柱,没有做成吊柱。施工比较容易了
回复