大家来看一下我们这楼梯梯柱的做法,给点建议
关将军
关将军 Lv.7
2011年11月24日 20:19:13
只看楼主

下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;

下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是 梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;
我们设置吊柱的理由是:当梯柱采用升柱的方式时,受梯梁的约束及自身的先天存在因素容易形成剪跨比小于2或接近小偏压的柱,此时受力情况将会复杂化,将梯柱设置成吊柱的形式,则形成相对较纯的受拉构件,按轴心受拉构件分析设计,这样的构件受力简单、明确,符合抗震概念设计。
其实我觉得我们的这种吊柱的梯柱形式没什么问题,一般仅是在楼梯样式特别复杂、吊柱明显存在不妥时才使用升柱;只是疑惑为什么大师们都从来不提吊柱,是不是有什么我们没考虑到,请大家一起来讨论一下,也请高手多多指点。
lt.JPG
20111125_6f4e39cade8566bff3c22k00YafiSeyh.jpg
20111125_7e60b163b4cff772f0f7AtKEjP0oIBmI.jpg

[ 本帖最后由 guanyu1985 于 2011-11-25 21:50 编辑 ]

lt.JPG


20111125_6f4e39cade8566bff3c22k00YafiSeyh.jpg


20111125_7e60b163b4cff772f0f7AtKEjP0oIBmI.jpg

免费打赏
飞刀
2011年11月26日 22:11:50
52楼
个人觉得没这个必要,施工时钢筋的锚固和普通的就不一样,施工单位可不会很清楚这个事情,再说了,楼梯嘛,周边框架部分加强即可,倒是这个吊柱蛮新鲜,考虑一下.
回复
cxleehnu
2011年11月26日 22:54:40
53楼
学习了 之前还真不知道梯柱还有这种做法
回复
夏宁
2011年11月27日 10:15:41
54楼
荷载不大或者做升柱困难时可以考虑这种做法,但是不值得提倡普遍采用。
回复
z1030690024
2011年11月27日 10:24:43
55楼
新人,来学习一下
回复
commute5089
2011年11月27日 13:31:57
56楼
如果楼梯间处是框架结构的话,我们院就在低端做滑动,如果楼梯间是剪力墙结构的话,就跟以前一样做。
吊柱只在夹层房屋中,楼面上立柱子不仅占位置而且不好看才用,一般也是用钢结构来做。
回复
cynature
2011年11月27日 14:59:05
57楼
我最近做的地下室由于地下一层层高有7米多, 三跑楼梯全做升柱的话到上面就有49楼提到的长细比问题, 所以下面两跑做成升柱, 最上面一跑就做成吊柱了.
回复
lnysjstzg
2011年11月27日 16:00:40
58楼
我有相同感受;吊柱非常实用,受力简单直接,没有什么大不了的
我也时不时的在适当的工程中采用吊杆
回复
mini结构师
2011年11月27日 16:07:06
59楼
2楼讲的很明确了。短柱效应是跟轴压比有关系,在轴压比小于0.4的时候可以不考了短柱效应。
其次受拉构件一般建议不采用混凝土构件。
在计算上一般的梯柱 构造配筋即可,需要计算的了了。而吊柱是要验算正常使用状态下的裂缝。钢筋也是根据裂缝配筋。
回复
yao6230
2011年11月27日 16:27:51
60楼
采用哪种类型 的楼梯 QQ截图20111127162632.png
回复
ruwenkai
2011年11月27日 16:34:09
61楼
个人觉得还是很不错的
回复

相关推荐

APP内打开