大家来看一下我们这楼梯梯柱的做法,给点建议
关将军
关将军 Lv.7
2011年11月24日 20:19:13
只看楼主

下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;

下面的楼梯剖面,是我们院也是我们这个地区对于框架结构楼梯的常用做法;和其他地方最明显的区别就是 梯柱的设置方式,我们采用的是“吊柱”,我看过很多大师们对框架结构的楼梯的建议做法,从未见过关于吊柱的做法,一般都是从几个方面考虑,首先是楼梯的位置对结构的影响,这个我们结构的决定权很小,再就是考虑楼梯半层高处平台梁对框架柱的影响,还有楼梯斜板的斜撑作用对框架结构的扭转刚度影响不可忽视,一般都是采用结构构造的方式来弱化这种影响,对于梯柱,朱总建议截面面积不小于300x300,在墙长度方向的截面边长尽量满足框架柱的要求;配筋构造也宜按框架柱的构造要求;
我们设置吊柱的理由是:当梯柱采用升柱的方式时,受梯梁的约束及自身的先天存在因素容易形成剪跨比小于2或接近小偏压的柱,此时受力情况将会复杂化,将梯柱设置成吊柱的形式,则形成相对较纯的受拉构件,按轴心受拉构件分析设计,这样的构件受力简单、明确,符合抗震概念设计。
其实我觉得我们的这种吊柱的梯柱形式没什么问题,一般仅是在楼梯样式特别复杂、吊柱明显存在不妥时才使用升柱;只是疑惑为什么大师们都从来不提吊柱,是不是有什么我们没考虑到,请大家一起来讨论一下,也请高手多多指点。
lt.JPG
20111125_6f4e39cade8566bff3c22k00YafiSeyh.jpg
20111125_7e60b163b4cff772f0f7AtKEjP0oIBmI.jpg

[ 本帖最后由 guanyu1985 于 2011-11-25 21:50 编辑 ]

lt.JPG


20111125_6f4e39cade8566bff3c22k00YafiSeyh.jpg


20111125_7e60b163b4cff772f0f7AtKEjP0oIBmI.jpg

免费打赏
weimin-cumt
2011年11月28日 09:48:44
72楼
受教了,没想到还有这种做法,
回复
jill_valentina_23
2011年11月28日 10:05:15
73楼
吊柱存在偏拉,受力亦复杂,不能改变斜撑作用,不如用升柱。
回复
xza13075993840
2011年11月28日 10:18:26
74楼
第一次听说做升柱的,混凝土构件尽量少设计成受拉构件吧
回复
未央雪
2011年11月28日 11:22:35
75楼
长见识了 没见过呢
回复
mgshubin
2011年11月28日 11:30:15
76楼
从受力上来说没有问题,但是从抗震的角度来说,吊柱不如升柱,而且升柱的钢筋应锚入上下楼层梁中,按构造柱做法施工这样更好!
回复
huangmin1995
2011年11月28日 11:53:42
77楼
还是升柱受力合理,大跨度混凝土梯段板很重不适宜做吊柱
回复
吉它里的阳光
2011年11月28日 14:12:54
78楼
很同意你的说法,一般混凝土构件不宜做成纯拉构件
回复
设计牛
2011年11月28日 14:55:12
79楼
要做纯拉构件还不如弄个钢管做拉杆
上下都铰接
地震来了左右晃
混凝土吊柱这种其实上下都刚接
和梁上柱的受力差不多
不过貌似把问题搞复杂了
回复
songjiong9001
2011年11月28日 14:58:39
80楼
呵呵。以前没见过这样的
回复
jszxwsw
2011年11月28日 15:06:47
81楼
蠢透了,有人考虑施工顺序了没有
回复

相关推荐

APP内打开