请教:220KV母线操作问题
wjzlbll
wjzlbll Lv.2
2006年08月12日 10:29:46
来自于电站工程
只看楼主

220KV母线停电操作时,是先停母线上的PT还是先停母线后停PT?母线送电时,是先投PT后对母线充电还是先对母线充电后投PT?(我厂220KV PT为电容式)

220KV母线停电操作时,是先停母线上的PT还是先停母线后停PT?母线送电时,是先投PT后对母线充电还是先对母线充电后投PT?(我厂220KV PT为电容式)
免费打赏
nzhf2006
2006年08月12日 16:24:21
2楼
主要会引起操作过电压,我们以前220KV母线压变也碰到过这样的情况,后来规定母线受电前,PT先不起用,受电正常后投PT。后来220KV系统开关由原先西高所的更换为ABB开关后,就取消了PT操作的规定,按正常方式操作。引起PT故障主要原因原来的西高所的220KV开关断口都并有电容,ABB开关没有并电容。母线PT为电磁式。
所以具体如何操作因具体问题具体分析,每个地方的系统方式都有区别,而且并不是按哪一种方式操作每次都会出现故障,我们也是在很多次的带母线PT停送电后出现了一次PT喷油,更换开关后还是这样操作到现在还没有这样的问题。
所以如果是电容式PT的话,带PT停送电应该没有问题。
回复
wjzlbll
2006年08月12日 17:06:50
3楼
非常感谢nzhf2006的回复。
回复
binzi0017
2006年08月21日 16:13:39
4楼
我们厂的是电容的,母线停电时,先停母线再停PT,送电时相反,先送母线,再送PT,
回复
birdfile
2006年08月21日 19:20:08
5楼
停时先停母线还停PT,送时先投PT再给母线送电,个人认为这样好:母线充电时保护才有信号可取
回复
cxc3233917
2006年08月21日 23:01:27
6楼
我们厂的是电磁式的的,母线停电时,先停母线再停PT,送电时先投PT后送电。,
回复
zzdl-zyh
2006年08月25日 05:22:16
7楼
我同意5楼的意见
回复
fanc
2007年01月07日 21:55:08
8楼
一般讲,应该是先停母线,后停PT,楼上讲的是特殊情况,电磁式的才会有,电容式的不必要考虑.按照有关规定,这些电磁式的PT早该更换了.
回复
binzi0017
2007年01月20日 22:43:15
9楼
我们厂是现停母线 再停PT
回复
opopo
2007年01月20日 23:46:06
10楼


探讨一下,具我所知具体来讲应该是电磁谐振过电压
nzhf2006,你所阐述情况怎么和我厂一模一样?莫非~~?我们是同事??哦忘记了,补充一下我们厂连PT都更换了~
回复
sirsirsirsir
2007年02月06日 22:12:02
11楼
我们厂:停时先停母线再停PT,送时先投PT再给母线送电:母线充电时保护才有信号可取
回复

相关推荐

APP内打开