一项目现场,一层模板已制好,梁、板钢筋也已绑扎完毕,浇注混凝土时,脚手架突然坍塌(基本上全部坍塌),底层柱有部分倾斜,部分裂缝严重,现考虑将这些柱子全部砸掉重新浇注,但是那些看上去完好的柱子是否可以保留继续使用?请有经验的前辈指点一二,除了上述处理方式,是否有更好的处理方法,不胜感谢
一项目现场,一层模板已制好,梁、板钢筋也已绑扎完毕,浇注混凝土时,脚手架突然坍塌(基本上全部坍塌),底层柱有部分倾斜,部分裂缝严重,现考虑将这些柱子全部砸掉重新浇注,但是那些看上去完好的柱子是否可以保留继续使用?请有经验的前辈指点一二,除了上述处理方式,是否有更好的处理方法,不胜感谢
12楼
没损坏的柱子,没找一个检测单位检测下,看看混凝土强度,和钢筋,最好再测测倾斜
回复
13楼
这不是脚手架问题,应该是模板支撑等强度不够。应对有裂缝的柱子重新浇筑,其他柱子应经测定后采取相应的措施!
回复
14楼
事故啊
回复
15楼
这应该是底模支撑的问题,好好看看,检测下,不行就重浇
回复
16楼
柱子裂缝,那么说柱子是先于梁板浇筑的了?
如果不是较大的工程,梁板与柱的砼浇筑,时间间隔不会太大,担心柱子的强度不足,在坍塌过程中受到较大的扰动。如果确实尽可能的减小损失,那就进行检测才能行,千万别目测判断。
再者,出现模板支撑坍塌的事故,先别考虑柱子的事了,想想怎么解决这个事故的事吧!
回复
17楼
不幸中的万幸就是没有人员伤亡,呵呵
刚从现场回来,业主非要我们设计单位过去看看。
我去的时候,已经拆得差不多了,保留的柱子看上去基本没事,检测单位暂未确定。
施工单位根业主说可能是强夯得地基出了问题,呵呵,我听了无语啊。
施工单位根业主关系好,我也不想管那么多了
非常感谢各位的指点
回复
18楼
不幸中的万幸就是没有人员伤亡,呵呵
回复
19楼
验算是不难 关键是技术交底有没有落实到位 质检有没有检查到位 出现这样的事故 往往一查内业 都是齐全的 关键就是现场的落实
回复
20楼
在柱混凝土终凝之前扰动,都会导致柱钢筋与混凝土咬合度不足,会有细部裂缝,影响受力
回复