180厚刚性地坪能做嵌固端吗?
cbchenbing11
2011年11月25日 22:43:47
只看楼主

一个16层的剪力墙结构,由于没有地下室,基础承台顶-2.000(承台是有承台梁的-2.000),建模型的时候第一层2000(0.000处设置一层地梁,没有板),第二层5.600,以上均为3.000嵌固端设置在承台顶部。可有人说第一层-2.000不要建模,直接从5.600开始建模,嵌固端设置在0.000处,设置180厚刚性地坪(里面配构造钢筋即可)。请大家说说自己的看法,谢谢!!

一个16层的剪力墙结构,由于没有地下室,基础承台顶-2.000(承台是有承台梁的-2.000),建模型的时候第一层2000(0.000处设置一层地梁,没有板),第二层5.600,以上均为3.000
嵌固端设置在承台顶部。可有人说第一层-2.000不要建模,直接从5.600开始建模,嵌固端设置在0.000处,设置180厚刚性地坪(里面配构造钢筋即可)。
请大家说说自己的看法,谢谢!!
免费打赏
xiaonan1025
2012年11月07日 12:43:28
12楼
我同意你说的大部分内容,但是你最后一句说错了,应该为:如果不能作为嵌固端,地下一层就要按层高2米,输入模型。
回复
kongdeyi
2012年12月13日 20:44:13
13楼
根据江苏省审图规则,若为刚性地坪,则可以从刚性地坪面开始建模计算。所以问题在于合理判断是不是属于“刚性地坪”。我认为至少做200厚配筋混凝土板才行。
回复
tu739119991
2015年04月27日 16:12:29
14楼
无间道 发表于 2012-3-3 08:12 如果在室内外高差不大于地下部分1/3(即小于700以内)时,可以作为嵌固端。因为有水平梁和刚性地面所组成的 …《陈子清的101图集解答》能给个下载网址吗???
回复
海阔天空go
2015年04月27日 17:08:53
15楼
应该不行 不满足规范要求
回复
海阔天空go
2015年04月27日 17:09:17
16楼
应该不行 不满足规范要求
回复
土豆粘卷子
2015年04月27日 17:40:23
17楼
可以这么做,但是没什么规范支持,措施上的要求是首层加高至基础顶,首层至地坪建拉梁层,两种不同嵌固端分别计算,包络设计。
回复
ly564126820
2017年03月19日 20:57:56
18楼
满足地下室顶板的要求,应该是可以的
回复
you02008
2017年03月19日 22:51:19
19楼
个人愚见,是否可以作为嵌固端,还需要看刚度比是否满足0.5吧?
回复
pn82621850
2017年03月19日 22:54:27
20楼
需要设置地下室吧