10KV电缆耐压是多少,安全距离是多少
houlaiyuan
houlaiyuan Lv.3
2011年11月26日 12:28:13
只看楼主

我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢

我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
免费打赏
state-grid
2011年11月27日 09:27:12
2楼
42KV,一般现场打耐压最多也就打到38KV,安全距离125mm
回复
kittyright
2011年11月27日 19:16:36
3楼
回复
houlaiyuan
2011年11月28日 12:27:50
4楼
有谁能告诉我有那个规范能够详细说明的,电缆是12/20KV 电缆头是12/17.5的。就国内的规范的也好啊
回复

相关推荐

APP内打开