2楼
本来就应该是上喷啊
回复
3楼
看坡度了!!
给排水群144923551,可以到里面继续交流!!
回复
4楼
通透性格栅吊顶,确实该上喷
回复
5楼
通透性格栅吊顶,确实该上喷
回复
6楼
通透性格栅吊顶,确实该上喷
回复
7楼
格栅吊顶要看格栅的网格的大小,空格占总面积的比例,如果热烟气很快通过吊顶,就应上喷,喷头设在顶板下,由于吊顶影响喷水下落,故喷水强度要加大。如果格栅很密,可以挡烟气了,就要下喷。好像技术措施上有一比例数。有一定的比例 上,下都喷。
回复
8楼
装设网格、栅板类通透性吊顶的场所, 系统的喷水强度应按表7 . 2 . 1 3 — 1 和表7 . 2 . 13 — 3 规定
值的1. 3 倍确定。当网格、栅板的投影面积小于地面面积15 % 时, 其喷头应安装在网格、栅板上; 当
投影面积为l5 % ~ 7 0 % 时, 应在该吊顶的上下均设置喷头; 当投影面积为大于7 O % 时可安装在网格、
栅板类吊顶的下面。
回复
9楼
学习了~~
回复
10楼
谁家的格栅不通透?不通透还叫格栅吗?
先拿下一分,88
回复
11楼
本来就是上噴吗
回复