【求解】差动速断保护能否在区外故障时动作
qq1096
qq1096 Lv.5
2011年11月26日 16:50:58
来自于继电保护
只看楼主

有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?

有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?
免费打赏
sx717
2012年02月01日 08:19:40
12楼
不错啊,楼上介绍的比较详细,谢了。。。。
回复
zouhuijie
2012年02月01日 15:41:06
13楼
应该是发变吧?
发变和发电机的差动应该有保护区域交叉,故障点是否在交叉区域?如果是,2个差动保护动作是正确的。如果不是,要查查。
差动速断主要是针对变压器或线路空投时发生的严重故障。当差动电流达到速断定值即动作,不考虑谐波制动等因素。它的动作还是在保护范围内。