采暖供回水压力大概一致的问题
yinjianze
yinjianze Lv.2
2011年11月26日 18:43:02
来自于采暖供热
只看楼主

小弟向各位大大请教个问题啊.小区采暖采用地盘管系统,换热机房供水压力0.95MPa,回水压力0.85MPa.但是有一个楼(不是末端的)进楼的供水主管压力0.85MPa测压位置在阀门进口段主管上,回水压力0.82MPa,测压位置在回水主阀门进口段主管上,现在这个楼回水整个不热,靠近主管的第一个单元入户供水有温度,其余的没有 请问是怎么回事???大家帮分析哈

小弟向各位大大请教个问题啊.
小区采暖采用地盘管系统,换热机房供水压力0.95MPa,回水压力0.85MPa.但是有一个楼(不是末端的)进楼的供水主管压力0.85MPa
测压位置在阀门进口段主管上,回水压力0.82MPa,测压位置在回水主阀门进口段主管上,现在这个楼回水整个不热,靠近主管的第一个单元入户供水有温度,其余的没有 请问是怎么回事???大家帮分析哈
免费打赏
jone811013
2011年11月27日 11:10:28
2楼
此采暖楼不是位于系统末端,而产生不热,问题只有一个,入口处堵了,你说供水的测压点在进口阀前的主管上是0.85MPa,那应该是抽头的地方有问题。或堵或开口小。
回复