【请教】自供热系统末端不热问题。
lvyouyang
lvyouyang Lv.2
2011年11月26日 23:06:25
来自于采暖供热
只看楼主

请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。

请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:
我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
现在怀疑:1、循环水泵问题(扬程32M 流量100m³/H 15KW)
2、进户管道堵塞
我是外行人 表述不专业,请大家见谅。 如看不懂我会继续补充 在线坐等。
免费打赏
lvyouyang
2011年11月26日 23:17:27
2楼
在线坐等 真得很急 不热的住户中有老人和孩子,希望各位帮忙。
回复
zhouxiaob
2011年11月27日 12:25:11
3楼
从上述看,新加的热用户没加前不存在供热不足问题,新加热用户后出现部分热用户供热不足。改进办法如下:
1,关小新增热用户进水管。
2,加开备用循环泵或换大锅炉循环泵。
回复
lvyouyang
2011年11月27日 18:25:04
4楼
感谢您的答案,我已经试过全部关闭新增管道阀门,关闭后末端两户未出现好转。另外,我们这里是间断供暖,一天供暖4次 出水和回水温差不超过20度。锅炉是自动运作,不能同时运行备用泵。请问如果更换水泵需更换什么型号热水泵,更换能否对管道及锅炉有影响。

[ 本帖最后由 lvyouyang 于 2011-11-27 18:26 编辑 ]
回复
gaoxiqing
2011年11月27日 20:38:15
5楼
根据你提供的平方 按每平方60w计算。流量为95976KG时。未加管道损失,可找水泵生产商配备一下
回复
lvyouyang
2011年11月27日 21:04:10
6楼
谢谢指点,请问你的意思就是我的循环泵已经小了?请高手看下4吨常压锅炉能带多大面积?

[ 本帖最后由 lvyouyang 于 2011-11-27 21:17 编辑 ]
回复
yijian2876
2011年11月28日 12:18:41
7楼
水力失调比较大啊
回复
浩叔聊机电
2011年11月28日 12:49:08
8楼
"原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米"
改造后,你的循环水泵是否更换?
回复
浩叔聊机电
2011年11月28日 12:52:54
9楼
末端不热,放气后有缓解,但不放汽就又冷了。供回水压差值大于或等于循环水泵的扬程。
建议:只有更换循环水泵,加大泵的扬程。别无他法!
回复
浩叔聊机电
2011年11月28日 12:53:22
10楼
不是扬程是流量,不好意思!
回复
wangtaoluck
2011年11月28日 13:52:34
11楼
锅炉不存在问题,4T炉负荷足够了,我分析原因主要有以下几点:水流短路了,要利用阀门调节;增大循环泵流量。再就是上供下回系统供热初期很容易积气。形成气阻,致使水流不畅。
回复