如图,变电所10kv开关柜的操作回路图,不明白其中SWJ双位继电器起什么作用,往各位高手解答,谢谢,
如图,变电所10kv开关柜的操作回路图,不明白其中SWJ双位继电器起什么作用,往各位高手解答,谢谢,
2楼
没用过这样的线路,不清楚里面几个元件,就不知道控制原理了。
TBJ是防跳用的,HBJ是合位监视,SWJ是不是试验位置?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-27 11:11 编辑 ]
回复
3楼
SWJ双位置继电器,又称磁保持继电器。该继电器与一般继电器只有一个稳态位置不同,它有2个稳态位置(所谓稳态位置就是当继电器失电后能够保持的状态位置)。在国产的保护装置操作插件中很常见,一般也称为合后继电器。
该接点的最大作用的能够明显区分手动分闸与保护跳闸(包括开关偷跳)。因为人为合闸后,操作插件中的合位继电器HWJ和合后继电器HHJ(也就是图中的SWJ)都会显示断路器合位。但当保护动作跳闸(或断路器偷跳)后,HWJ会失电,跳位继电器TWJ线圈得电。但HHJ(SWJ)由于磁保持,仍然会在合位,此时HHJ(SWJ)与HWJ和TWJ存在不对应关系。而当手动分闸时,不光HWJ、TWJ会变位,HHJ(SWJ也会)变位,不存在不对应关系。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-30 14:41 编辑 ]
回复
4楼
版主太厉害了,看懂了,多谢指教
回复
5楼
合后继电器最大作用的能够明显区分手动分闸与保护跳闸(包括开关偷跳)。其经常用于重合闸和备自投回路中,用于闭锁人工分闸闭锁重合闸或人工分闸闭锁备自投。
回复
6楼
在国产的保护装置操作插件中很常见,一般也称为合后继电器.
回复
7楼
还是电老鼠厉害,解释的非常详细。
回复
8楼
学习了,一直有些疑问,这回清楚了……
回复
9楼
哇塞 好厉害!!!!学习了!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
学习中,....................
回复
11楼
没见过,学习。
回复