我们在高层框架、剪力墙、核心筒施工中,现场经常遇到这样一个问题困扰着主体结构质量:通常的施工一般是按照楼层在完成模板施工后,绑扎框架柱、梁、板钢筋再浇筑混凝土;由于框架柱、框架梁的主筋比较多,在梁柱交叉的部位,往往竖向和水平钢筋相互交叉,钢筋施工难度大,有时保证不了钢筋之间的保护层厚度,特别是框架柱钢筋直径变径时,上下插筋和梁的钢筋把此处的柱头挤满了,混凝土浇筑振动棒都难于在此很好震捣。我们和结构工程师交换过意见,但至今未能找到较好的方法。请教各位高手,请给予指点。谢谢!
我们在高层框架、剪力墙、核心筒施工中,现场经常遇到这样一个问题困扰着主体结构质量:
通常的施工一般是按照楼层在完成模板施工后,绑扎框架柱、梁、板钢筋再浇筑混凝土;由于框架柱、框架梁的主筋比较多,在梁柱交叉的部位,往往竖向和水平钢筋相互交叉,钢筋施工难度大,有时保证不了钢筋之间的保护层厚度,特别是框架柱钢筋直径变径时,上下插筋和梁的钢筋把此处的柱头挤满了,混凝土浇筑振动棒都难于在此很好震捣。我们和结构工程师交换过意见,但至今未能找到较好的方法。请教各位高手,请给予指点。谢谢!
12楼
同意地板的意见,比较现实,可操作性强。
回复
13楼
我们工地上面有密集地方,用长的管子往下砸。。。

回复
14楼
使用粒径小的米石,控制好混凝土的坍落度。
回复
15楼
鉴于目前中国的施工,节点处钢筋的过于密,不便于施工,也不便于混凝土的振捣。确实困扰了许多人,好像目前也没有更好的解决办法。法国的设计也是如此,这不是个别现象。我遇到可以缓解的方法有几种:一是,可用建科院的锚固块,减少钢筋的实际长度;二是钢筋在翻样时,尽可能的贯通连接,少锚固;三是,可用自密实混凝土,不用振捣。
回复
16楼
可以使用自密实混凝土,而不能使用细石混凝土,不是造价高低的事情,而是此处是核心节点区!
回复
17楼
浇筑时两根钢筋间放根棍子,振完后拔出

回复
18楼
告诉你我们是怎么施工的:
1、方案上的做法:侧面开孔,细石混凝土浇筑;
2、现场实际做法:工人拿钢管在密集的钢筋中砸个口子,混凝土放下去,没想到浇筑完的效果还可以
回复
19楼
砼截面不变 ,单纯变径钢筋的话,使用变径套筒。再不行使用细石砼浇筑,造价高点
回复
20楼
钢筋锚固可以采用机械锚固,以减少节点处钢筋的交叉哦
回复
21楼
1、在下梁钢筋时能贯通尽量贯通,避免不了的就采用机械连接、
2、还可选用细石混凝土浇筑,混凝土坍落度不能太大,一般在160-180mm为宜(很多人认为混凝土坍落度越大越好,其实,从实际掌握的情况来看,160mm左右的坍落度浇注效果是最好的,考虑到钢筋的密度,可以要求用160-180mm坍落度的混凝土进行浇注,如果坍落度过大,可能存在混凝土因振捣不密实而影响质量。) 。
3、选用小一号的振捣棒进行施工 。有些施工单位在进行上部位的施工时,因为不好振捣,采取了振钢筋的做法,其实是不正确的,这种做法对混凝土的均匀性十分不利,从而影响到混凝土浇注后的质量
回复