请教高手:如何解决框架、框架梁交叉部位钢筋绑扎和混凝土浇筑的施工质量问题?
gaochunji756
2011年11月27日 16:06:19
来自于建筑施工
只看楼主

我们在高层框架、剪力墙、核心筒施工中,现场经常遇到这样一个问题困扰着主体结构质量:通常的施工一般是按照楼层在完成模板施工后,绑扎框架柱、梁、板钢筋再浇筑混凝土;由于框架柱、框架梁的主筋比较多,在梁柱交叉的部位,往往竖向和水平钢筋相互交叉,钢筋施工难度大,有时保证不了钢筋之间的保护层厚度,特别是框架柱钢筋直径变径时,上下插筋和梁的钢筋把此处的柱头挤满了,混凝土浇筑振动棒都难于在此很好震捣。我们和结构工程师交换过意见,但至今未能找到较好的方法。请教各位高手,请给予指点。谢谢!

我们在高层框架、剪力墙、核心筒施工中,现场经常遇到这样一个问题困扰着主体结构质量:
通常的施工一般是按照楼层在完成模板施工后,绑扎框架柱、梁、板钢筋再浇筑混凝土;由于框架柱、框架梁的主筋比较多,在梁柱交叉的部位,往往竖向和水平钢筋相互交叉,钢筋施工难度大,有时保证不了钢筋之间的保护层厚度,特别是框架柱钢筋直径变径时,上下插筋和梁的钢筋把此处的柱头挤满了,混凝土浇筑振动棒都难于在此很好震捣。我们和结构工程师交换过意见,但至今未能找到较好的方法。请教各位高手,请给予指点。谢谢!
免费打赏
xufeilong
2011年11月29日 10:06:54
22楼
钢筋变径在柱内实施连接,避免梁柱节点区域插筋!一般发生此情况都是上部柱筋变大,因此在图纸会审中应提出,否则会影响施工成本!
梁柱节点区域钢筋密集,这一现象目前是通病,目前应该没有很好的方法避免!除非是改变钢筋配置或采用同强度细石砼浇捣,但是在施工中会牵涉到材料质量和资料等问题,比较麻烦!
建议楼主,只要不是你住的,钢筋密集就密集吧,北京电视台都能发生火灾、首都机场屋顶都能被掀,你担心有个毛用!
回复
ppcy123
2011年11月29日 10:16:46
23楼
确实是个头疼的问题,期待好的解决方法!
回复
jiangxiaoqi1234
2011年11月29日 10:53:26
24楼
慢工出细活,关键部位做的一定要仔细。。
回复
江南甸
2011年11月29日 11:40:30
25楼
目前的办法是采用同强度等级的小粗骨料的砼。
回复
ahbdxmb
2011年11月29日 13:40:23
26楼
谁能知道怎么处理 谢谢了饿!
回复
工程人111
2011年11月29日 16:41:57
27楼
学习学习!
回复
xuehai518
2011年11月29日 17:36:58
28楼
同意地板的意见,比较现实,可操作性强。
回复
zwq86311
2011年11月29日 18:55:27
29楼
分两次浇筑混凝土:先浇筑柱墙,在浇筑之前在有梁的位置,用胶布将泡沫板缠好,放在位于墙柱的梁头位置,封上模板,浇筑完混凝土,拆模后将泡沫取出来(可以用火烧),然后开始绑扎梁钢筋,进行梁板混凝土浇筑。
回复
tang8897
2011年11月29日 20:27:29
30楼
我们工地也遇到过这问题。。但是还是选择了插筋。。
回复
chenyongxin2010
2011年11月29日 20:34:05
31楼
我们是这么做的,先绑扎好柱钢筋,制作好柱及楼面模板,再浇筑柱砼,然后绑扎梁和板钢筋完,最后浇筑梁、板砼。
回复

相关推荐

APP内打开