电梯配电断路器脱扣器必须要用3228,就是报警不脱扣,审图的这样要求?大家怎么看
电梯配电断路器脱扣器必须要用3228,就是报警不脱扣,审图的这样要求?大家怎么看
2楼
这样的要求少见,可能是从电梯运行稳定行的角度考虑。(过负载的情况
)
回复
3楼
这是从人性化考虑的,但电梯运行过负荷时,如果电源断开这是电梯里有人,将会给人造成恐慌,如果不跳闸,让电梯顺利到底层,然后给控制器发一故障信号使电梯不能运行一直到维修人员检查维修,这样处理可能会比较准确些。
回复
4楼
feidankt66 发表于 2011-12-5 18:01 这是从人性化考虑的,但电梯运行过负荷时,如果电源断开这是电梯里有人,将会给人造成恐慌,如果不跳闸,让 …电梯本身就有过负荷保护功能,超载自动停止运行。
回复
5楼
我们一直是这么做的,规范有规定的。
回复
6楼
而且是强条哦,必须执行。
回复