马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。

马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。
免费打赏
zling-18
2006年08月13日 13:45:32
2楼
1.5.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测仪器应同本规范“常用检测器具”之要求。
1.5.2测试环境:温度应在15-30℃间;相对温度宜小于70%。
1.5.3防静电聚氯乙烯(PVC)地面的表面电阻值和系统电阻值应采用以下测量方法:
1表面电阻的测量:应将整个防静电地面分割成2-4m2,测量区域,随机抽取30%-50%的测量区域,将两电极分别置于贴面板表面,极间距为900mm,电极与贴面板的接触应良好。在同取的2-4 m2的区域内应测出4-8个数值,并作记录。
2系统电阻的测量:应在距各接地端子最近区域,随机抽取若干点,应将一电极与贴面板表面良好接触,另一电极与接地端子相连结,测出系统电阻值,并作记录。
3质量评定方法应按《逐批检查计数抽样程序及抽样表》GB2828规定执行。
1.5.4电性能指标应符合以下要求:
1要求具有导静电型的,其表面电阻和系统电阻值低于1×106Ω。
2要求具有静电耗散型的,其表面电阻和系统电阻值在1×106-1×109Ω之间。
3系统接地电阻值应满足设计要求。
1.5.5外观性能应符合以下要求:
1不得有空鼓、分层、龟裂现象;
2无明显凹凸不平;
3无明显划痕;
4无明显色差。
1.5.6承接防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测的单位,应由得到国家授权的具有相应测试报告资质的权威机构担任。