某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需设置集水池和污水提升泵房,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水崩1h内启动6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深为多少
某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需设置集水池和污水提升泵房,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水崩1h内启动6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深为多少
2楼
污水泵流量1.3/60*10=0.217m3/min
V=0.217*5=1.08m3
H=1.08/2*1.8+0.5~0.3=0.8~0.6m
回复
3楼
答案是1.8米,不知怎么来的
回复
4楼
如果为1。8,减去保护高0.5,则为1。3,水池容积为2*1.8*1.3=4.68立方,比最大污水量1.3还大,不可能。平面尺寸有错
回复
5楼
感觉这道题出的也找不到解题的依据。
建筑排水的介绍,仅仅是说了一些很模糊的东西。
这水泵具体改选多大流量的,没有详细说明。
上面的朋友解答,俺看是这个意思:最高时的流量,按照开泵6次计算,应该是每次排出10分钟的污水量。而具体这10分钟的污水量,需要在几分钟排出(当然,肯定是10分钟以内了),俺没找到依据并没有依据。式“1.3/60*10=0.217m3/min ”的意思是,10分钟的污水量,水泵一分钟排出,所以得出了上述结论。这个时间,也就是污水泵的运行时间,在哪里有具体规定呢?
回复
6楼
另外,5分钟的流量,是下限。如果答案中,只有1.8接近,那也只能选它了吧。
回复
7楼
记得去年大家也讨论过这道题,最后大家的结论是题目有问题!
回复
8楼
昨天晚上,洗澡时突然又想到此题,呵呵。
由答案想到了该题的一些思路。但是思来想去,还是觉得有问题,不过还是写出来给大家讨论吧。
首先,这是建筑物内的情况。根据建筑给排水规范4.7.7第2款,应该俺秒流量选定水泵。该款还说明,“当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定”。
而本题目,仅仅给出了最大小时流量,所以选定水泵应该按“有排水量调节”考虑。这又跟后面所说的调节池类似了。
因为规范中规定,集水池是按不小于大泵5min的水量,且水泵每小时启动不宜超过6次。按照规范,水泵的选择,流量应该是最大小时流量了。(按最大小时流量选泵,集水池有效容积为水泵5min的水量,就能够保证每小时启动次数不超过6次,规范中规定每小时启动不超过6次,这应该是一个校核的条件。而本题,说水泵启动次数为每小时6次,我认为本身就是个错误!)
言归正传,上面说了这么多水泵的问题,大家肯定要嫌我罗嗦。但是,这道题一上来就容易把人往水泵这个误区上引。
其实道题我觉得是:给了最大小时流量,所以只能按生活排水调节池计算,而生活排水调节池只有4.7.9条有规定,规定其有效容积不得大于6h生活排水平均小时流量。
按照上面的思路,V=1.3÷1.2×6=6.5立方米
而有效水深h=6.5÷2÷1.8=1.8米
回复
9楼
同意楼主的解题思路,功夫不负有心人。
回复
10楼
嘿嘿,老哥,俺不是楼主。
不过这种题真是够折腾人的,得想好几天。
考试的时候遇上这样的,这不擎等着被扣分么,嗨……
害死人的错题~
而且,要不知道答案是啥样的,也想不到啊。
回复
11楼