某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需设置集水池和污水提升泵房,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水崩1h内启动6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深为多少
某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需设置集水池和污水提升泵房,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水崩1h内启动6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深为多少
12楼
赞成
回复
13楼
看《注册公用设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》106页,或241页表10.6。
回复
14楼
没有该书,麻烦楼上打给大家看看呗,谢谢。
回复
15楼
某大型化工厂循环冷却水用量为7171.5m3/h,冷却水回用量为7336.5m3/h,回用水为685m3/h,新鲜水1530m3/h,冷却水损耗量为循环水量的6% 则该厂需补充水量为
A. 255m3/h B. 753m3/h C. 265m3/h D. 430m3/h
回复
16楼
这道题有过解答啊,我看过
(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8
我算
1h内启动6次,则每次启动抽完水池中有效水深的水,水量是1.3/1.2/6/2=0.09m3(水池容积,5分钟泵流量)
显然与本题大相径庭,苦恼
回复
17楼
学习了~