高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]
2楼
看这根接地线引出的位置,接地线引出位置在零序电流互感器下面,就不能穿电流互感器,接地线引出位置在零序电流互感器上面,必须穿过零序电流互感器,且要求在互感器上部的接地线绝缘(不能同其他接地相碰)。
回复
3楼
零序电流互感器安装方法:10kV出线电缆穿过互感器安装,此时电缆护甲同时也穿过的互感器,为避免互感器受护甲干扰电流的影响,必需从护甲焊接出一根接地线回穿电流互感器接地。
回复
4楼
10kV出线电缆穿过互感器安装
回复
5楼
接地线一般从电缆头引出来,零序互感器一般在电缆头下面。所以接地线应当穿过零序互感器,这样零序互感器包围的还是所有的电流,如果不穿过的话,正常情况下零序互感器也是能测到电流的,无法区分是接地了还是没接地
[
本帖最后由 zhang33762 于 2011-11-29 16:24 编辑 ]
回复