请教高手:控制回路断线信号回路有TWJ常闭和HWJ常闭接点串联组成,那么开关跳位时,两个常闭接点闭合,控制回路断线信号回路导通;开关合位时,两个常闭接点都断开,控制回路断线信号回路断开,控制回路没断线就有以上两种情况。如果控制回路断线的话,控制回路断线信号回路也是断开。断线与不断线时,都有控制回路断线信号回路断开的情况啦,那监视回路就不起作用了不是吗?
控制回路断线信号回路有TWJ常闭和HWJ常闭接点串联组成,那么开关跳位时,
两个常闭接点闭合,控制回路断线信号回路导通;开关合位时,
两个常闭接点
都断开,控制回路断线信号回路断开,控制回路没断线就有以 ...
你注意看图上的绿色部分
开关在跳位,不是两个常闭接点闭合,TWJ接点断开,HWJ闭合
开关在合位,也不是都断开,TWJ闭合,HWJ断开,只有在控制回路失电情况下,TWJ和HWJ线圈都失电,接点都闭合
回复
3楼
那就不应该叫常闭接点了,是吗?但原理图上控制回路断线信号回路的HWJ、TWJ接点都是闭合的,怎么截图啊?我不会截图,说不清
回复
4楼
控制回路断线中串联的TWJ和HWJ接点都是常闭接点,只是这两个接点正常情况下不会同时闭合。断路器断开时,TWJ线圈得电,TWJ常闭接点打开。断路器合位时,HWJ线圈得电,HWJ常闭接点打开。
所谓常闭接点,就是其线圈不得电时,其接点状态是闭合的。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-1 14:15 编辑 ]
回复
5楼
懂啦,多谢电老鼠
回复
6楼
正常是两个常闭接点串联,但回路正常时不是两个节点都闭合,肯定有一个断开的
回复
7楼
正常时不是两个节点都闭合
回复
8楼
HWJ、TWJ监视控制回路断线的原理 !
不解,学习
回复
9楼
学习,不明白。
肯定拉家带口房间ask的进来撒
回复
10楼
学习了,谢谢了
回复
11楼
其实你还不如问,既然经过HWJ,TWJ回路通,怎么不跳闸,不合闸啊,呵呵