【求助】直流屏为什么会出现绝缘报警问题?
shancha9026
2011年11月28日 09:58:02
只看楼主

用用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?

用用户方打电话来投诉说我们供货的直流屏出现了好几次绝缘报警。现象是:绝缘闪光继电器,负接地端闪烁一下后,绝缘报警就会开始,大概持续一分钟左右,然后停止,每天都会出现一两次。我想请教一下,这个故障该怎么样分析,怎么样解决啊?
免费打赏
zhangjichuan1975
2011年12月02日 10:44:16
12楼
有可能是外部电路故障,查一下,我这里出现过高压控制室应急照明线路破损接地而报警。先查一下,在确定是不是直流屏问题。
回复
kkxlk
2011年12月02日 21:07:36
13楼

估计是装置误报的几率比较大,如果报警一直不消失,说明内、外部有接地现象,要检查下
回复
hyq13561582908
2011年12月02日 22:00:55
14楼
估计直流屏内部的问题。 看下设置这快,,如果是接地的话,会持续报警的。。
回复
mryxw
2011年12月04日 21:52:57
15楼
前几天,我这有一台直流屏直流绝缘报警,采用排除法,系一台电动机的控制母线被合闸机构的销子磨坏外皮,处理好后解决。供参考。
回复
shancha9026
2011年12月08日 15:00:21
16楼
谢谢各位大侠提供的意见。
去跟做电缆工程的碰了一下,怀疑是有一条变压器的温控线可能有问题。
昨天去拆了,观察一段时间看一下,还会不会再报警。
回复