各位好!我2010年毕业,干结构设计快一年了。上个月底公司让我画一个两层的训练馆,没有地质报告,院里总工也没有认真给审图。一开始我不知道没有地质报告是不可以出设计图的,后来审图意见回来了,我打电话请教另一位比较负责的前辈时才知道没地质报告不能画施工图。我比较生气,我拒绝在修改以后的图上签字,尽管老板说没问题的,总工都看过了,我坚决不妥协,老板没有办法只好在设计一栏写上了我们公司另一个做结构的名字(她怀孕在家休息,老板给她打电话得到她的同意后),我签了校核。由于我的坚持,老板催促甲方赶紧找了勘探单位对地质进行了勘探,是湿陷性黄土。
通过这件事,我对在设计院做结构有了排斥心理,我本人想的比较多,看不惯他们不按规章办事,尤其是结构责任这么大,容不得半点马虎;而且我自己也考虑比较多,觉得自己精神压力大,比较胆小。我想干到年底就不干了,想做预算或是建筑。不知道各位遇到过我这种情况吗,是我自己想得太多吗?各位刚开始干结构的时候都怎么克服这种心理呢?
72楼
首先,很佩服楼主,能据理力争!要我做我肯定做不到,一是没这种勇气,二是没这种能力(专业知识不够)。其次,这个行业,甚至整个社会都存在类似的现象,想逆流而上太难,想独善其身也很难。也许是我自己太消极了,但是社会的这种现象实在是难以让人对其改观。最后,顶你一个!
回复
73楼
其实楼主反应的这个现象也才只是这个行业里的冰山一角而已。如你所说要改做建筑或预算,我想还是难免一定不会出现这种违规操作的事情的。如果遇到了您这样的情况,既然图都出嘞我想可以这样处理的。在图中明确说明因无地堪报告,此图仅作参考不得用于施工。其实说实在的地下的部分是说不清楚的,尤其对我们这种经验少者,基础部分的设计很大程度上要有经验来支持的。就算是你有了准确的地堪报告,出具了一份在你看来完美而踏实的施工图,但未必就意味着结束。地堪报告不可能把每个地方都反映的那么准确的,在实际施工中总会遇到这样或那样的突发情况需要我们去处理。做工程认真一定是要的,但也要学会变通。
回复
74楼
最结构真的很累,现在的甲方有的主体施工完了还改,说外墙不做保温了,要把墙做后点
,还有钢筋不合格的,说是质监站说让降一格8的按6来算,都什么玩意,连学校的领导都同故意。学校的工程三令五申还这样大胆。结构真的好累。责任好大。关键是结构不不同意改墙厚建筑专业竟然给出了。
回复
75楼
支持楼主,但这行,都这样啊,即使改行,也会有各种浅规则啊。这些是我们小人物根本无法改变的事实。
回复
76楼
压力时常有,有时候地堪报告 前后出两份 相差还很大。自己尽量注意吧
回复
77楼
没办法,更可笑的有些领导懂都不懂,还让你按照他的做,社会的悲哀
回复
78楼
楼上的说的好,好多审图的思想很顽固,自己基本概念都没有掌握。就会摆架子。
回复
79楼
你工作的时间还不到一年,应该还没有助理工程师职称吧,我们这里是要求有职称才能签字的
回复
80楼
完全同意7#楼说法。我上次做个幼儿园,承载力看错啦,结果审图也没发现。到后来施工图都出来了好久,我才无意发现这个问题,惊得一身汗……还好才在开挖,赶紧出了变更。
回复
81楼
没有地质报告的话,应在施工图中注明甲方未提供场地的地质报告,你的基础是按照什么假定进行的设计,施工必须要经过实际的地质报告和验槽后,如果和原设计假定相符才能进行施工。如不符应反馈于设计院,由设计院修改后方能施工。
回复