螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度其他数据正常,请问该怎么办乐个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!那我再补充下咯 满液式蒸发器运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22 我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的顺便讲述下这个机子的历史哈最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机换了电机后冲氮检漏加冷油 +冷媒
螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
其他数据正常,请问该怎么办乐
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
那我再补充下咯 满液式蒸发器
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的
顺便讲述下这个机子的历史哈
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机
换了电机后冲氮检漏
加冷油 +冷媒
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)
正常运行了几个小时正常关机
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
之后又正常运行了一天,正常关机
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高
12楼
能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
回复
13楼
你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
回复
14楼
以下观点供你参考:
1。冷水流量确认,冷水的水质确认,是否有结垢发生?
2。膨胀阀能力有没有问题?可能供液不足。
3。吸气过滤器是不是有局部堵塞?最好看看。
4。油进入蒸发器是会影响制冷效果的,但压缩机油箱会出现油位下降的。
5。检查膨胀阀的安装是不是出了问题?调调阀杆。(制冷量不足,且水侧没有结垢时再调);
6。换个膨胀阀。
7。冷媒量是不是少了?看看过冷度。
回复
15楼
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常
2膨胀阀门已经检查能正常工作
3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净
4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
7 询问下冷媒不足的话因该会高压排气温度骗高吧,可排气压力不高啊!!
回复
16楼
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
回复
17楼
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:
提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
回复
18楼
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
回复
19楼
个人看法:
1.感觉好象制冷剂不足了。
2.判断油位,视液镜看不到了?那用手去摸摸呢?排气温度还可以忍受吧?
3、如果用排气的旁通管路,来它一股热氟到蒸发器,让蒸发器里的氟蒸发彻底,将油带走。
4.从蒸发器的视液镜能否看到上面的液面?
回复
20楼
个人看法:
1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。
回复
21楼
对对我打错了 是冷冻水的温差