一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
pqc921
pqc921 Lv.3
2006年08月13日 21:49:16
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度其他数据正常,请问该怎么办乐个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!那我再补充下咯 满液式蒸发器运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22 我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的顺便讲述下这个机子的历史哈最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机换了电机后冲氮检漏加冷油 +冷媒

螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
其他数据正常,请问该怎么办乐
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!

那我再补充下咯 满液式蒸发器
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的

顺便讲述下这个机子的历史哈
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机
换了电机后冲氮检漏
加冷油 +冷媒
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)
正常运行了几个小时正常关机
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
之后又正常运行了一天,正常关机
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高
免费打赏
pqc921
2006年08月24日 20:40:11
22楼

正常不是25C左右吗
回复
louis90
2006年08月24日 22:49:30
23楼
当了斑竹就是不一样,帮你顶
回复
a030724
2006年08月25日 17:05:59
24楼
膨胀阀的出厂过热度是5度,如果膨胀阀调过了,这样的温差就不奇怪了,如果有技术需要沟通的可以打电话:13782216005联系.QQ:418867326 xchba@126.com
回复
tyzlgs
2006年08月25日 21:15:33
25楼
应该是供液量不购,如是满液式蒸发器检查冷媒量,或看看视液镜情况
回复
absd741234@co163
2006年08月26日 07:40:49
26楼
一般为蒸发器脏堵或冷媒不足以及球阀脏堵冷媒管束内肯定有大量电机碳化物,总之就是脏堵惹的祸
回复
cb8004
2006年08月27日 10:16:11
27楼
除了大家讲的外,建议你查查温度传感器和温度显示是不是有问题.
回复
yubing007
2006年08月28日 08:22:18
28楼
学东东了
回复
凡人
2006年08月28日 09:24:28
29楼
会不会是换油时,油加的太多了?
没有油镜,这种可能性很大
回复
xfj528
2006年08月28日 10:11:12
30楼
支持。 我顶了!!!
回复
dandan521
2006年08月28日 14:11:05
31楼
TRANE的机组标准趋近温度是5F也就是2.5度。产生以上故障的原因根据我的分析,可能是你没控制好冷却水,或是冷冻水的流量,RTHB的机组的电子膨胀阀的控制是根据排气过热度来的。排气过热度高,电子膨胀阀开度大,蒸发温度就高。排气过热度小,电子膨胀阀就关小,提高排气过热度,相应的冷媒蒸发温度就低了,标准的排气过热度是15F。具此你就可以分析是什么原因了。冷却水流量过大,过冷度就大了,排气过热度也就小了,膨胀阀关小,冷媒蒸发温度就低,十几分钟机组就当机了。另外RTHB的机组是不太可能跑油的,因为它的油分离器做的很好,比外置的油分离器还好,所以不可能是油跑到蒸发器去了。
回复

相关推荐