剪力墙水平筋的锚固?
risan
risan Lv.11
2011年11月28日 16:07:11
只看楼主

剪力墙水平筋的锚固问题,根据图集是伸至暗柱对边弯折15D,弯折后是否需要加180度弯钩(针对I级钢,II级钢不需要了)?个人觉得不需要加180度弯钩,如果算锚固长度的话,直锚加15D已经远大于锚固长度了。不知各位高手意见如何?

剪力墙水平筋的锚固问题,根据图集是伸至暗柱对边弯折15D,弯折后是否需要加180度弯钩(针对I级钢,II级钢不需要了)?个人觉得不需要加180度弯钩,如果算锚固长度的话,直锚加15D已经远大于锚固长度了。不知各位高手意见如何?
免费打赏
risan
2011年12月02日 17:45:31
2楼
补充一下,查了下图集,是受拉构件的端部方加180度弯钩,此处好像不是吧
回复
hyp1962
2011年12月02日 20:07:50
3楼
HPB300钢筋只要是受力钢筋就必须加180度弯钩,这是这种钢筋锚固的基本要求.顺便说一下:HPB300钢筋仅适合用于吊钩类特殊场合,受力钢筋应该优先选用HRB400钢筋!在不久的将来HRB335钢筋将淘汰.
回复
rither
2014年05月09日 15:51:00
4楼
剪力墙身水平分布筋应锚固到端柱里面多少
回复
富强168
2014年10月11日 14:44:59
5楼
HRB335钢筋将淘汰.