气压罐容积计算问题
jason821027
Lv.2
2006年08月14日 10:37:21
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问,无负压设备的气压罐容积该如何计算,是否也按照手册规范去计算?高手指教一下,20t/h水泵两个并联的无负压设备气压罐容积应该多大?
请问,无负压设备的气压罐容积该如何计算,是否也按照手册规范去计算?
高手指教一下,20t/h水泵两个并联的无负压设备气压罐容积应该多大?
免费打赏
jason821027
2006年08月14日 13:44:40
2楼
为什么没人呢??
回复
jason821027
2006年08月15日 16:25:39
3楼
请指教一下吧!!!
回复
z3zy
2006年08月15日 16:53:28
4楼
按规范最好了。
不过在实际应用中有个投资问题,由厂家提供就可以了。只要好用就可。
回复
wangjitang
2006年08月24日 10:22:29
5楼
你水泵功率多大?需要这个参数
回复
jason821027
2006年08月25日 08:51:09
6楼
功率是7.5kw的
回复
wangjitang
2006年08月29日 11:43:34
7楼
要个调节容积大概600L吧
回复
jason821027
2006年08月29日 13:32:26
8楼
多谢了!!!!