电缆选择是否过大
lbb72
lbb72 Lv.2
2006年08月14日 10:40:24
只看楼主

11层住宅,每户单相8KW,共22户,距箱变200m,电缆采用YJV22,直埋,选择4*120是否过大,请教了

11层住宅,每户单相8KW,共22户,距箱变200m,电缆采用YJV22,直埋,选择4*120是否过大,请教了
免费打赏
zxf7788258
2006年08月14日 10:57:56
2楼
铜芯 是 有点大了
铝芯的还可以 。
计算电流 差不多 340 A 吧
回复
zhaosin163
2006年08月14日 11:35:29
3楼
可以
回复
jpr0814@co163
2006年08月14日 12:38:52
4楼

计算电流140A,11x8x.42/.8/.66=140
考虑其他因数,铜芯70
回复