【困惑】玻璃屋顶采光井防雷如何设计?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年11月28日 17:33:43
来自于防雷减灾
只看楼主

四周建筑,中间30*25米的大采光井,用玻璃屋顶棚起来了。钢架上面就是玻璃,防水胶黏在一起。现在施工已经完毕,请问防雷该如何设计?考虑贴装避雷带或者利用金属钢架做接闪器是最好施工,但这样就会冒着玻璃击碎的危险,防雷还不如不防。如果采用避雷针的话如何?是四周加大避雷针还是中间设很多小避雷针?

2011年11月30日 09:58:49
12楼
有以下几点希望大家考虑一下:
1.此玻璃采光井保护罩为建筑最高点,这和钢结构厂房不同。而且钢结构厂房接闪器是钢结构屋顶,而不是非导电物质的玻璃。而此工程接闪器是玻璃下面的钢构架。四周均矮于此钢构架。
2.下面是人员密集场所。一旦有玻璃坠落事故,损伤难说,设计人员能不能得到规范保护则是个问题。因为无任何图集、规范有此类说明和做法。
回复
whatr
2011年11月30日 14:06:05
13楼



从雷电原理

地面反击、先导发生不了,电子都被玻璃阻隔了。。
回复
dvd
2011年12月02日 11:32:32
14楼
路过学习一下。。
回复
加肥猫
2011年12月02日 16:02:14
15楼
楼主考虑谨慎,值得表扬。最高点如果是采光顶,建议还是加装避雷针保护,如考虑到影响建筑立面,可以采用预放电的避雷针。
另外采光顶玻璃爆裂不光是雷击可能造成,还可能日晒,或自爆均有风险,相应应采取保护措施,如加装防护网,但比较影响美观,具体措施还是专业间多协商为好。。
回复
abc54088
2011年12月02日 17:15:07
16楼
加四根接闪器就行了
回复
nulizhu1
2011年12月02日 18:22:06
17楼
四周加接闪器,和钢架可靠焊接,钢架和接地网可靠焊接
回复
xiebing0
2011年12月03日 16:23:19
18楼
回复
ahei1983
2011年12月05日 16:12:09
19楼
后续报道:
1.四周加避雷针不太现实,根据大体估算,也得需要十米多高的避雷针。而建筑本身才二十多米。加这么多大针,不太现实。规划立面会受到影响。
2.因为已经施工完毕,加很多小针也已经不现实。
现在已经无解了。
除非有高人有资料或者证据能证明玻璃不会被雷击中。或者保证下面的钢构架不会被雷击中。或者玻璃不会被雷击碎。
回复
zhanlang2008
2011年12月05日 21:52:44
20楼
学习了啊 很好啊
回复
尘风
2011年12月06日 08:52:33
21楼
楼上版主说的就已经很明确了。
如设避雷针也不是为了保护整幢大楼,仅是避免屋顶钢架遭受雷击,减少玻璃破碎的几率。
玻璃破碎,雷击造成的仅是概率很小的一部分,还有很多方面可能会造成玻璃破碎,所以,应由建筑专业考虑防护措施以避免玻璃破碎造成的人员伤害,而不仅仅是从防雷方面考虑
回复

相关推荐

APP内打开