小弟虚心请教关于高大厂房的空调设计
chachababy
chachababy Lv.12
2011年11月28日 23:26:22
来自于采暖供热
只看楼主

有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象,还希望有类似经验的前辈知道

有个钢结构车间要上空调,车间高度是十一米,九米处有几排航车,甲方想在顶部做风管,但我考虑这样会出现风量过大,风机功率增大,顶部无用负荷过多等情况,而且还有采暖送风下不来的弊端,我想在四米处做一排风管向下送风,然后在地面做集中回风口,让风尽量不走上部非空调区域,不知道这个方案可不可行,尤其采暖时会不会出现热风往上走下不来,而下部的回风口抽的是室外冷风(车间密封性不会好),出现给上层制热下层制冷的怪象,还希望有类似经验的前辈知道
免费打赏
wjsazy
2011年11月30日 15:13:41
22楼
建议你采用射流机
回复
hnmm66
2011年11月30日 15:19:27
23楼
建议你采用射流机
回复
chachababy
2011年11月30日 15:33:36
24楼
红外线低辐射采暖没听过,想了解下,前辈有没有相关材料和大约的市场价
回复
chachababy
2011年11月30日 15:37:22
25楼
呵呵,因为现在是方案设计阶段,我不能发太详细的图,简单示意的图可以发

[ 本帖最后由 chachababy 于 2011-11-30 15:39 编辑 ]
回复
yijian2876
2011年11月30日 18:49:04
26楼
主管多引支管沿柱下来做低位送风就可以了啊,搞那么复杂
回复
chachababy
2011年11月30日 22:44:31
27楼
主要是地面空间不能占用,再一个有航吊,不能走水平支管
回复
gongguanglong
2011年12月02日 15:44:41
28楼
什么地方,车间干什么的。
回复
chachababy
2011年12月03日 23:01:31
29楼
我现在知道的只是煤加工的
回复
zzyanzheng
2011年12月05日 11:58:10
30楼

估计那样的机子能把人直接给吹飞掉了!哈哈!

[ 本帖最后由 zzyanzheng 于 2011-12-5 11:59 编辑 ]
回复
无风不浪
2012年02月20日 16:58:58
31楼
学习了
回复

相关推荐