2楼
首先从变压器的绝缘水平高低考虑,如果绝缘低时可以从低压侧充电,如果绝缘水平高时应从高压侧充电,因从高压侧充电时,低压侧开路.对地电容电流很小,但易造成低压绕组因静电感应而产生过压.
如果从低压侧充电时,高压侧开路.不会产生过压.但激磁涌流很大.可达到额定电流的6-8倍.且该电流衰减时间较长.产生的电动力很大,对变压器的机械强度影响很大,且对系统产生大冲击.又可能因变压器保护躲不过涌流而误动作.
个人认为该说法正确。
参考:http://co.163.com/forum/content/878_422639_1.htm
回复
3楼
可以的阿 !其实就是一台升压变压器。
回复
4楼
基本可以
回复
5楼
可以的,大学的教科书有这部分内容,但是一种试验手段,从理论上是可行的!!!!!!
回复
6楼
可以,升压变压器即是从低压侧作为电源侧,高压侧输出的变压器。
回复
7楼
发电厂的变压器不就是从低压向高压送电吗?
回复
8楼
可以,升压变压器即是从低压侧作为电源侧,高压侧输出的变压器,还可作为隔离变用
回复
9楼
这个是可以的,不过大型变压器还是要注意一下,高低压互换是有点影响的,升压变和降压变在设计上铁心所取的磁密是不一样的。
回复
10楼
奇怪的问题,奇怪的回答。
我们常见的变压器都是高压侧是电源,低压侧是负荷。如果反过来,就是电厂用的升压变压器,电厂的发电机出口电压一般是6-12千伏,需要用升压变升高到110、220、500等电压等级然后送出来,到负荷中心后用常见的降压变降到10、6.6、0.4的电压等级使用。原理上没问题,不过升压变的结构材料和降压变的略有不同而已。
2楼回答的内容不是楼主问的问题,是能否从低压侧充电,高压侧空载的问题,和楼主问的不是一回事!
回复
11楼
一般情况下可以的。如果考虑仔细一点的话,要看高低压的电压情况,还有就是高压侧电往哪里送,是上电网还是自己用的高压,还有就是低压是发电机还是变压器产生的低压。我的是 aaaa380@163.com ,希望和大家多多交流!!!
回复