电控柜发生事故烧毁严重,求原因
scm888
scm888 Lv.13
2011年11月29日 08:50:42
来自于工地图片
只看楼主

电空柜出事了,,

电空柜出事了,,

001 110.jpg


001 111.jpg


001 113.jpg


001 114.jpg


001 115.jpg


001 116.jpg


001 117.jpg

免费打赏
电气李工
2011年11月29日 10:10:24
2楼
带负荷操作吗?
回复
suekarenina
2011年11月29日 10:13:47
3楼
看起来就是爆了一个熔断器,其他的都还好吧
回复
a30788603
2011年11月29日 10:31:46
4楼
支持!!
回复
wusdsg
2011年11月29日 10:36:11
5楼
看柜体还是比较新的,应该不是存在污点绝缘放电事故,估计是不是操作事故的呀???
回复
fanwei550
2011年11月29日 10:55:23
6楼
中相保险爆,引起弧光短路。
回复
mqli2004
2011年11月29日 10:57:14
7楼
检查一下三个熔断器全烧了,还是只烧了一个。
把参数报一下:总补偿值,总熔断器额定电流,等等。事故过程。
回复
linguoming2007
2011年11月29日 11:33:49
8楼
请问你是用哪个牌子的熔断器呢?看来很象我用过的一个牌子,也出过事故。我的是下端短路熔芯不烧而是上端铜排烧溶啦
回复
henananyanggutao
2011年11月29日 13:46:43
9楼
大电流,中相发热引起相间短路
回复
huaxin518-gyb
2011年11月29日 13:47:46
10楼
刀熔开关熔芯之间都带隔弧板的,本柜在照片里看不见。这样B相熔芯爆裂,导致弧光短路。
回复
逍遥翁
2011年11月29日 13:55:36
11楼
好像是接地或是相间短路引起的弧光
回复