由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?我想了半天 ,没看懂,。希望有高手赐教啊。。。由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?我想了半天 ,没看懂,。希望有高手赐教啊。。。
由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?
我想了半天 ,没看懂,。
希望有高手赐教啊。。。
由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?
我想了半天 ,没看懂,。
希望有高手赐教啊。。。
2楼
看不到啊! 回复个!!!
回复
3楼
上面那张图,照明电源平时由市电供给,当发生火灾市电切断时,抑又下面的EPS或其它不间断电源电源供给。并由接触器KM强制点亮。中间那张图结合上面那张图来看是消防控制,又消防控制室送来一直流电源(一般是24V DC)启动中间继电器KA 由它的常开接点去启动应急照明回路的接触器KM来点亮应急照明灯具。最下面那张图是双电源应急照明控制箱。其控制方式和上面一样。
回复
4楼
赞同很专业,学习了
回复
5楼
太小了啊
回复
6楼
这个也看不明白只能证明你不是做控制的
回复
7楼
强制启动线应该接到断路器前面,要不开关断开后就自动点亮了。
回复
8楼
郁闷看不清楚
回复
9楼
板凳的回答是正确的,不过这个感应开关是具有强制开启功能的,如是普通的感应开关,则强制启动线要直接接在灯的L线上。
回复
10楼
学习了 感谢
回复
11楼
玩的dsssssssssss
回复