小区由高层住宅(室外15\室内20)\,地下车库(室外15\室内10\喷淋28)故消防水池容积应按地下车库计算.但是室内消防给水消防泵(住宅和车库共用)选择的时候应该按住宅的消防水量选取(20L/S),但是如果车库发生火灾,消防泵全部启动,喷淋\室外\室内都启动这样消防水池就不能满足室内2h\室外2h\喷淋1h的消防水量. 是否消防水池还要增大那样要被业主骂\困惑中请赐教!
小区由高层住宅(室外15\室内20)\,地下车库(室外15\室内10\喷淋28)
故消防水池容积应按地下车库计算.但是室内消防给水消防泵(住宅和车库共用)选择的时候应该按
住宅的消防水量选取(20L/S),但是如果车库发生火灾,消防泵全部启动,喷淋\室外\室内都启动
这样消防水池就不能满足室内2h\室外2h\喷淋1h的消防水量.
是否消防水池还要增大
那样要被业主骂\困惑中
请赐教!
2楼
不太明白什么意思。
适当的减少室外消防水量在水池的储量,该多大就多大,骂人也得有依据吧
回复
3楼
要按上面三个消防用水量之和来确定消防水池。按规范来做就不怕甲方骂。
回复
4楼
“但是如果车库发生火灾,消防泵全部启动,喷淋\室外\室内都启动,这样消防水池就不能满足室内2h\室外2h\喷淋1h的消防水量.”
启动归启动,地下车库两只水枪,并用不了那么多水。
回复
5楼
小区由高层住宅(室外15\室内20)\,地下车库(室外15\室内10\喷淋28)
故消防水池容积应按地下车库计算.-----这点很正确
但是室内消防给水消防泵(住宅和车库共用)选择的时候应该按
住宅的消防水量选取(20L/S),.-----这点也很正确
但是如果车库发生火灾,消防泵全部启动,喷淋\室外\室内都启动
这样消防水池就不能满足室内2h\室外2h\喷淋1h的消防水量.---
-- 能满足,因它一般动用两只消火栓,你担心动用四只,无此必要,
因任何时候任何建筑失火谁也不可能限制救火人员不多动用更多消火栓
是否消防水池还要增大---- 否.故你担心无此必要,
回复
6楼
楼主不放心的话,可以让室内消火栓泵采用二用一备,三台10L/s的流量,通过控制,地下室着火启动1台,高层着火启动两台,这样就不需要担心水池的水量问题了。
回复
7楼
谢谢各位大侠!