请问各位:在北京一个冬季水温在9-13度的污水厂怎么样调整运行方法能够使水达到合格出水!我这是SBR处理工艺!在此小妹谢谢各位给予的帮助啊!
请问各位:在北京一个冬季水温在9-13度的污水厂怎么样调整运行方法能够使水达到合格出水!我这是SBR处理工艺!在此小妹谢谢各位给予的帮助啊!
2楼
得看什么污水(工业废水、城市污水?北京的城市污水好像没有SBR工艺),什么指标?
回复
3楼
增大MLSS
回复
4楼
别担心,在哈尔滨用sbr,去除率在冬天只下降百分之10.
回复
5楼
谢谢给我的答复。我们这是北京的郊区,我们这个污水厂建立不到三年。是城市的生活污水,进水指标一般是:cod:150-250.bod:180左右!ss:250左右!其它的也没有什么,现在的mlss一般在:2500左右!曝气3小时,运行周期6小时。各位有好的方法教教小妹我啊!谢谢各位给我的帮助!
回复
6楼
除冬天外能达标吗?温度不是控制因素。
回复
7楼
昌平的吧?
是总装设计院的活吗?
回复
8楼
我这是延庆,刚建二年多.请问各位都有哪些因素要控制?
回复
9楼
温度底使生物的活性降低,我觉得你适当增加周期的时间试试好了。我觉得每个地方冬天的用水量总是比夏天的时候少,增加周期也可以保持平衡。(不过会增加一定的费用,嘻嘻!!)
回复
10楼
生活污水在冬天处理按我们这里影响不大(开封)!有时候水质处理达到排放标准了,就不要考虑那么多了吧!
回复
11楼
cnlzkj
你哈尔滨的?交流一下?我供排水集团的qq:25307077
回复