问室外热水管和回水管不架空的话要做地沟走吗?
ccly
ccly Lv.2
2003年09月20日 09:26:36
只看楼主

请问室外热水管和回水管不架空的话要做地沟走吗?地沟是怎么做的呢?谁帮助我呀~!!~~!!谢谢

请问室外热水管和回水管不架空的话要做地沟走吗?地沟是怎么做的呢?谁帮助我呀~!!~~!!谢谢
免费打赏
siceman
2003年09月20日 12:24:14
2楼
地沟怎么做??那是土建的事情

具体做法可以参考:《室外热力管道地沟》87SR416-2
回复
lf1976
2003年09月20日 13:03:18
3楼
一般比管道外径大200左右(单边)
回复
ccly
2003年09月21日 11:14:48
4楼
那在请教一下,室外热水回水管一定要做地沟吗?埋地不行吗?
回复
siceman
2003年09月21日 12:03:49
5楼
室外热水管道一般为管沟内敷设,当不可能时,也可直埋敷设,其保温材料为聚氨酯硬质泡沫塑料,外作玻璃钢管壳,并作伸缩补偿处理。
回复
ydh1981
2003年09月21日 20:01:17
6楼
同意楼上,半通行地沟高不低于1200,人员通道500-600
回复
fanjing
2003年09月21日 20:40:04
7楼
同意楼上的。
回复
liangfp
2003年09月21日 23:25:25
8楼
管沟内敷设和聚氨酯硬质泡沫塑料直埋敷设都行
回复
yu1994
2003年11月05日 15:16:04
9楼
伸缩节怎么做?要做伸缩节井吗?有没有大样可选?
回复
sizhilu
2003年11月18日 16:57:42
10楼
埋地还做伸缩干什么,不用的。
回复
zhangping1109
2003年11月18日 17:53:09
11楼
siceman说的基本可以采纳,但直埋管道怎么做伸缩补偿处理?有什么作用?
回复

相关推荐