问室外热水管和回水管不架空的话要做地沟走吗?
ccly
ccly Lv.2
2003年09月20日 09:26:36
只看楼主

请问室外热水管和回水管不架空的话要做地沟走吗?地沟是怎么做的呢?谁帮助我呀~!!~~!!谢谢

请问室外热水管和回水管不架空的话要做地沟走吗?地沟是怎么做的呢?谁帮助我呀~!!~~!!谢谢
免费打赏
ferry
2003年11月18日 19:12:13
12楼
若不架空,你可以选择直埋或地沟敷设.沟设时补偿问题比较好解决,管径若不大用方形补偿器即可,否则选用套筒式或波纹管补偿器.直埋敷设要考虑的问题很多,特别是无补偿直埋,需要有一定的经验.不知你的设计管径多大,供回水温度多少.一般低温水系统也可以直埋,设补偿器小室.不论何种,保温一定得做好,直埋时用成品聚氨脂保温管(玻璃钢或塑料保护层)效果比较好.
回复
fred_z
2003年11月18日 19:41:02
13楼
波纹管补偿器
地沟做法应该有标准图集
楼上的说的很好。