在没有废水的情况下 工程开始调试,首先在厌氧池放了大半的清水,然后投加活性污泥进去。按照C:P:N=350:5:1的比例投加了葡萄糖、磷肥、和尿素。然后开启热蒸汽管道对池体进行加热。同时开启系统的内循环系统。按照上面的反应3d后,厌氧池池面出现浮渣,有酸败的现象产生。池内的COD在1300-1500,挥发性脂肪酸暂时还没有测定(正着手准备检测)。 这种情况如何解决现场暂时的解决方式就是在厌氧池里面投加部分的片碱。
现场暂时的解决方式就是在厌氧池里面投加部分的片碱。
12楼
谢谢各位了,现在问题出来了--投加的营养物过剩,我每天对池体提升的问题控制还是可以的。基本上是3-3.5℃。
现在池内的pH在6.4-6.9左右,由于甲方要求提前调试,原水的管道还在安装当中。(很是伤神,没有原水就要要求调试)
我池内VAF在800mg/l(即13nmon/l)是正常的。
由于接触厌氧比较少,谢谢各位的指导。
回复
13楼
你这是先培养活性污泥啊,等进了水,来的及培养吗,是用的uasb吗?先把颗粒污泥培养出来,这样在慢慢进水
回复
14楼
进来学习!!
回复