一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
22楼
那位做过稳高压的工程,是在什么地区? 因为不知道哪里可以哪里不可以, 还是稳高压做起来方便些,也比临时高压感觉要安全。希望大家列举可以设置临时高压的地区。
回复
23楼
要设置,如果不设置,多层建筑可设气压水罐代替高位水箱,但容积要满足10分钟消防用水量。
回复
24楼
建规8.4.4条,临时高压消防系统应设消防水箱(包括气压水罐,水塔,分区水箱),所以,一,要么你在屋面放水箱,二是不放水箱上,按规范在水泵房设气压水罐!
回复
25楼
稳高压是由上海的地方规范首先提出(正式),其他地方还是要按照国家规范及工程所在地的地方规范执行。
回复
26楼
似乎还是做个水箱比较好
回复