工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?
工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?
12楼
这位说法是对的,一个报警阀带一个防火分区的话可以不要水流指示器了
回复
13楼
看看技术措施吧
回复
14楼
技术措施里面中危湿式系统要求面积不超5000平,喷头数不超800
回复
15楼
纯属学习 纯属学习
回复
17楼
一每个楼层一个湿式报警阀和一个水流指示器即可,或者不设水流指示器,我觉得都行,还要看当地消防局,还是设下水流指示器
回复
18楼
二楼的是正解,版主也已加精!
回复
19楼
说的很对,大侠厉害!
回复
20楼
一个防火分区用一个水流指示器就可以啦
回复